Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 353

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да, варианты походят все кроме четвертого, в Украине Пульсар никем не представлен, а другого производителя подобного оборудования я не знаю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,536

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Да, варианты походят все кроме четвертого, в Украине Пульсар никем не представлен, а другого производителя подобного оборудования я не знаю.
    Я бы не заморачиваясь применил 3 ПР200, а верхний уровень ПК с Мастерскадой(+ АС4), кстати до 32 точек бесплатная и ОРС от Инсат, а у Вас 28! Можно и без ПК, например СПК1хх или панель на худой конец!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.09.2016 в 20:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    ПК нужен обязательно, нам нужен конечный файл в ворде или екселе для дальнейшей обработки на нашем портале. А Мастерскада конвертирует в ворд или ексель, или это отдельная платная опция ?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,536

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    ПК нужен обязательно, нам нужен конечный файл в ворде или екселе для дальнейшей обработки на нашем портале. А Мастерскада конвертирует в ворд или ексель, или это отдельная платная опция ?
    Да, там есть отчёты, лучше уточнить в соответствующей ветке, а то заругают!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Естественно!
    Как пример - скачайте демо-проект с генерилкой в xml получасовок.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Есть задача диспетчеризации небольших объектов. 2-3 насоса, 3 задвижки, четыре аналоговых сигнала, и с десяток дискретных.
    ПЛК323-ТЛ на такие объекты, имхо, избыточен. А вот связка ПЛК100-ТЛ + модули + ПМ-01 самое то.
    Были рабочие проекты на ПЛК100-ТЛ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    На 100-ТЛ почти все рабочие проекты связанны с телеметрией для распредсетей, есть несколько проектов по управлению светом. Основной ценностью во всех проектах было одна рабочая область разработки для всех объектов и возможность вести передачу наверх в 104-м протоколе- собственно его и предназначение.
    В рамках вашей задачи я бы остановился на 323-м - больше свободы действия, и не надо думать про ограничения памяти + архивирование непосредственно на объекте , что в версии с 100-кой - недоступная опция.
    Давайте сделаем так: я буду в Брянске на этой неделе и могу передать Вам и 323-ТЛ и 100-ТЛ+ПМ01 , связаться со мной можете через личку или напрямую в компанию - как удобней .

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Отправил в личку.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день! я что то намудрил с конфигурацией когда менял айпишник, теперь не могу связаться с плк323, самое главное он пингуется, а связаться из лоджика с ним не могу, что мне делать?

  10. #10
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день! я что то намудрил с конфигурацией когда менял айпишник, теперь не могу связаться с плк323, самое главное он пингуется, а связаться из лоджика с ним не могу, что мне делать?
    Добрый день, если контроллер пингуется, то можно к нему подключиться при помощи утилиты WinSCP (логин root пароль enlogic), и удалить файлы: /sys/home/network.conf и рядом файл config.bin после удаления, закройте утилиту и перезагрузите контроллер "по питанию". Далее контроллер будет доступен по заводским сетевым настройкам.

Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8742
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:47
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8670
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 07:02
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •