    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    По протоколам:
    Поддержана работа по универсальным протоколам:
    -Modbus RTU, ASCII, TCP
    -МЭК-101/103/104
    -Distributed Network Protocol, v3 (DNP3)
    и специальным протоколам:
    меркуриий, гран электро, СЭТ, счетчики НЕВА, пульсар-м, Счетчики РСМ, счетчики РСИ, счетчики ТЭМ, Вычислитель ВКТ-7, Elkora


    В контроллере ПЛК-323.ТЛ предусмотрена система синхронизации времени с сервером (арм с ПО верхнего уровня). Необходимо запустить платформу EnLogic, выбрать нужный контроллер, перейти на вкладу «контроллер» выставить галочку «Включить синхронизацию»:
    включение синхронизации.png

    Для синхронизации, например, счетчиков «Меркурий» с ПЛК-323.ТЛ, существует возможность синхронизации времени для самих счетчиков, настройка производится в самом протоколе «Меркурий»:
    сихронизация меркурий.png
    По метке времени, в случае если несколько распределённых объектов, а связь так себе, то синхронизацию времени выполняют на каждом объекте (GPS/Глонасс) и соответственно уже с меткой времени забирают данные в центральный сервер. Так вот, есть ли у Вас наработки в этой части?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Саныч Посмотреть сообщение
    По метке времени, в случае если несколько распределённых объектов, а связь так себе, то синхронизацию времени выполняют на каждом объекте (GPS/Глонасс) и соответственно уже с меткой времени забирают данные в центральный сервер. Так вот, есть ли у Вас наработки в этой части?
    Да у нас есть определенные наработки в этой области, в первом полугодии думаю обнародуем.
    На сегодня пока остается вариант использования SNTP(связь все таки есть, а у ПЛК достаточно высокая точность хода встроенных часов) , либо ставить на объекте собственный источник точного времени (есть такие готовые) или подключать к контроллеру по RS-232 приемник GPS с протоколом NMEA и реализовывать в контроллере драйвер NMEA

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11763
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:03
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •