Страница 83 из 157 ПерваяПервая ... 3373818283848593133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1725

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Коллеги! Наверное кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
    1. Связка по Ethernet СПК110 (Master) <--------> СП310 (Slave).
    2. На обоих устройствах в визуализации клавиши. Они должны быть связаны друг с другом. Они дублируют друг друга.
    При нажатии одной клавиши - другая реагирует, и наоборот. Они не должны дребезжать.
    3.СПК110 (Master) среда программирования CodeSys 3.5.
    4.СП310 (Master) среда программирования Конфигуратор СП300.
    Вопросы:
    1.Как связать на CFC или на ST эти две клавиши, чтобы не было дребезга, так как получается петля?
    (Идет сигнал на запись по триггерной переменной в CП310. Затем идет считывание из СП310 и получается замкнутый круг.)
    2.Как определить программно, что переменная изменилась из-за нажатия клавиши, а не по считыванию или по записи?
    3.Как устранить дребезг, связанный с зацикливанием? Как разорвать порочный круг?

    Если у кого есть решение - подскажите, а лучше приложите примерчик на CodeSys 3.5. Буду весьма признателен.
    Последний раз редактировалось pro100user; 20.01.2023 в 18:39.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Коллеги! Наверное кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
    1. Связка по Ethernet СПК110 (Master) <--------> СП310 (Slave).
    2. На обоих устройствах в визуализации клавиши. Они должны быть связаны друг с другом. Они дублируют друг друга.
    При нажатии одной клавиши - другая реагирует, и наоборот. Они не должны дребезжать.
    3.СПК110 (Master) среда программирования CodeSys 3.5.
    4.СП310 (Master) среда программирования Конфигуратор СП300.
    Вопросы:
    1.Как связать на CFC или на ST эти две клавиши, чтобы не было дребезга, так как получается петля?
    (Идет сигнал на запись по триггерной переменной в CП310. Затем идет считывание из СП310 и получается замкнутый круг.)
    2.Как определить программно, что переменная изменилась из-за нажатия клавиши, а не по считыванию или по записи?
    3.Как устранить дребезг, связанный с зацикливанием? Как разорвать порочный круг?

    Если у кого есть решение - подскажите, а лучше приложите примерчик на CodeSys 3.5. Буду весьма признателен.
    Добрый день.
    См. пример. Создан в V3.5 SP17 Patch 3.

    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...00user.project
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...pro100user.txp

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    См. пример. Создан в V3.5 SP17 Patch 3.

    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...00user.project
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...pro100user.txp
    Евгений! Спасибо за оперативный ответ. Стало ясно как разорвать петлю.

  4. #4

    По умолчанию

    Возникла такая проблема, для коммуникации с внешним миром используется библиотека OwenCommunication (3.5.11.6) и блок OCL.MB_TcpSlave. Где-то раз в 12-13 часов любая коммуникация с ПЛК пропадает, выход usiCurrentCountClients становится равным 0, при этом на блоке никаких ошибок не висит, количество подключённых клиентов не превышает допустимое (8), обычно подключено 3-4 клиента, задачи в ПЛК выполняются. Восстановление связи происходит только после перезагрузи ПЛК по питанию, сбросы, полная перезаливка программы не помогает. Также не подгружаются файлы в оболочке ПЛК, а в логах с высокой частотой выходит ошибка:

    Could not open /dev/random: Too many open files (24) вызванная компонентом SysCrypto.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    Возникла такая проблема, для коммуникации с внешним миром используется библиотека OwenCommunication (3.5.11.6) и блок OCL.MB_TcpSlave. Где-то раз в 12-13 часов любая коммуникация с ПЛК пропадает, выход usiCurrentCountClients становится равным 0, при этом на блоке никаких ошибок не висит, количество подключённых клиентов не превышает допустимое (8), обычно подключено 3-4 клиента, задачи в ПЛК выполняются. Восстановление связи происходит только после перезагрузи ПЛК по питанию, сбросы, полная перезаливка программы не помогает. Также не подгружаются файлы в оболочке ПЛК, а в логах с высокой частотой выходит ошибка:

    Could not open /dev/random: Too many open files (24) вызванная компонентом SysCrypto.
    Добрый день.
    По описанию - происходит утечка хэндлов (дескрипторов).
    Проверить это можно так - в дереве проекта в узле Debug присвойте TRUE каналу Enable Debug и наблюдайте за значением канала Open Files.
    Если оно систематически растет - то происходит утечка дескрипторов.
    Пример возможной причины - регулярно происходит открытие файлов без их закрытия.

    Вероятнее всего - проблема на уровне вашего проекта.
    Загрузите пустой проект и если в нем дескрипторы утекать не будут - то приступайте к отладке вашего проекта.
    Добавляйте в пустой проект фрагменты вашего проекта и после каждого добавления контролируйте, не начали ли утекать дескрипторы.
    Когда начнут - то вы будете знать, в каком фрагменте проекта есть проблема.

  6. #6

    По умолчанию

    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало
    Да, есть такой баг - еще не поправили.

    28-01-2023 18-50-32.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, есть такой баг - еще не поправили.

    28-01-2023 18-50-32.png
    Это закрытый баг-трекер? Хотелось бы поднять приоритет у данного бага

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Это закрытый баг-трекер? Хотелось бы поднять приоритет у данного бага
    Да, закрытый.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало
    А я потратил два часа на перенос переменных из холдинг в инпуты, хотя можно было просто поставить галочку (если бы она работала)

Страница 83 из 157 ПерваяПервая ... 3373818283848593133 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •