  1. #8211

    По умолчанию

    С февраля 2024 эти датчики с новыми потрохами и ПО. Старый шаблон тупо может не работать.

  2. #8212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Попробуйте без шаблона считать регистры.
    Что у него там за 1 бит в шаблоне?
    1 бит это стоп-бит указанный из параметров настройки самого датчика, просто из рэ берется стандартный.
    А как без шаблона считать не подскажете?

  3. #8213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem287 Посмотреть сообщение
    1 бит это стоп-бит указанный из параметров настройки самого датчика, просто из рэ берется стандартный.
    А как без шаблона считать не подскажете?
    Ставите адреса из таблицы руководства по новому датчику. И пробуете их читать.

  4. #8214

    По умолчанию

    Доброе утро! Как избавиться от предупреждений про OwenCloudTask? Возможно ли отключить данный компонент?
    Изображения Изображения

  5. #8215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Как избавиться от предупреждений про OwenCloudTask? Возможно ли отключить данный компонент?
    Добрый день, если вы не пользуетесь этим, то можете просто удалить.Снимок экрана 2025-04-02 085855.png
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  6. #8216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, если вы не пользуетесь этим, то можете просто удалить.Снимок экрана 2025-04-02 085855.png
    Почему то просто не получается..
    Изображения Изображения

  7. #8217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Почему то просто не получается..
    Вам пишут про Задачу OwenCloudTask, а вы пытаетесь удалить модуль OwenCloud.
    Программа как раз ругается что нет задачи OwenCloudTask

  8. #8218

    По умолчанию

    Исключить из компиляции

  9. #8219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам пишут про Задачу OwenCloudTask, а вы пытаетесь удалить модуль OwenCloud.
    Программа как раз ругается что нет задачи OwenCloudTask
    Так я понимаю, что задачи нет. Так она мне и не нужна как и сам OwenCloud. Или ответ должен выглядить как: Удалять задачу OwenCloudTask нельзя, т.к. появятся предупреждения об ее отсутствии, хотя возможность удалить ее присутствует. Каждый выбирает сам как с этим жить. Удаление из компиляции OwenCloud не помогает.

  10. #8220

    По умолчанию

    Если не нужна задача, исключите из компиляции

Страница 822 из 855 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •