  1. #6821
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что за глюк с визуализацией? У меня ПЛК210 на CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. На панели ВП110 некоторые и прямоугольники становятся белыми и кнопки с белой окантовкой. Причем в самом CODESYS и в браузере Edge все хорошо. Можно ли убрать этот эффект. Пробовал фон менять не получается.Вложение 73731Вложение 73732 Причем когда захожу в настройки панели. нажимаю на рисунок - ДОМИК, то все работает хорошо потом.
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором это можно будет воспроизвести.

  2. #6822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором это можно будет воспроизвести.
    Евгений в том и дело, что в обычных проектах. как бы все работает, я могу этот скинуть в облако

  3. #6823
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Евгений в том и дело, что в обычных проектах. как бы все работает, я могу этот скинуть в облако
    Хорошо, давайте смотреть на вашем.

  4. #6824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Хорошо, давайте смотреть на вашем.
    https://cloud.mail.ru/public/cmBz/Kqz1azxhu скачивайте

  5. #6825
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, перевыложите на хостинг, который не требует авторизацию для скачивания.

  6. #6826

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, перевыложите на хостинг, который не требует авторизацию для скачивания.
    Извините , вот. https://disk.yandex.ru/d/7cO0TXJN3jN8rA

  7. #6827
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Извините , вот. https://disk.yandex.ru/d/7cO0TXJN3jN8rA
    Cпасибо. Я посмотрю и отпишусь.

  8. #6828
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    В присланном проекте показанные на фото поля отображения времени всегда будут невидимыми:

    21-02-2024 14-02-24.png

    Так что не очень ясно, что у вас вообще происходит и что вы ожидаете.

    Разбираться в текущем проекте крайне затруднительно (я несколько минут искал в дереве проекта SCR_Work_Main).
    Я предлагаю вам вырезать из него по фрагменту до тех пор, пока проблема не перестанет проявляться.
    После этого верните последний фрагмент - вы получите проект, в котором проблема воспроизводится, но который будет меньше и проще вашего текущего проекта.

    И вот эту упрошенную версию, пожалуйста, выложите.

  9. #6829

    По умолчанию

    Добрый день!
    Использую СПК107 (3.5.17). Хочу подключить МВ210 по Modbus TCP (модуля на данный момент нет - имитирую). Добавил компонент Ethernet в конфигурацию, в него добавил Modbus_TCP_Master и модули МВ210-214 (как в видео примере и документации с сайта). Шаблоны загрузил как и написано в руководстве https://owen.ru/product/codesys_v3/documentation версия 3.5.11.10
    При запуске проекта выдает на вкладке "Соотнесение входов/выходов" пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны". Запросы на слэйв не отправляются. На вкладке "Состояние" - пишет "Не запущено l Ошибка исправлена"
    Для примера создал то же самое для Modbus RTU (ситуация прежняя). С примерами с сайта аналогичная ситуация (все устройства обновлял до СПК107 (3.5.17))
    Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Если версии СПК и шаблонов МВ должны совпадать, то где взять версию шаблонов 3.5.17? Спасибо!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 21.02.2024 в 17:12.

  10. #6830
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Использую СПК107 (3.5.17). Хочу подключить МВ210 по Modbus TCP (модуля на данный момент нет - имитирую). Добавил компонент Ethernet в конфигурацию, в него добавил Modbus_TCP_Master и модули МВ210-214 (как в видео примере и документации с сайта). Шаблоны загрузил как и написано в руководстве https://owen.ru/product/codesys_v3/documentation версия 3.5.11.10
    При запуске проекта выдает на вкладке "Соотнесение входов/выходов" пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны". Запросы на слэйв не отправляются. На вкладке "Состояние" - пишет "Не запущено l Ошибка исправлена"
    Для примера создал то же самое для Modbus RTU (ситуация прежняя). С примерами с сайта аналогичная ситуация (все устройства обновлял до СПК107 (3.5.17))
    Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Если версии СПК и шаблонов МВ должны совпадать, то где взять версию шаблонов 3.5.17? Спасибо!
    Добрый день.
    С некорректными настройками в CODESYS и/или имитаторе.
    Версия шаблонов не обязана совпадать с версией СПК.

Страница 683 из 856 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733783 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:11
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •