Страница 629 из 719 ПерваяПервая ... 129529579619627628629630631639679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 7186

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6281
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denisrus81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу помочь со следующим.
    Использую библиотеку для snmp от ОВЕН. Создал нужные OSNMP.Manager, OSNMP.VARBIND. При запуске поля принимают нужные значения. Но опрос никак не стартует.Вложение 70606Вложение 70607
    Добрый день.
    Вы не вызываете экземпляр ФБ.
    В вашем случае можно просто в конце добавить строку:

    Код:
    snmpManager();
    Но обычно удобно вызывать сразу с передачей аргументов:

    Код:
    snmpManager
    (
       xExecute := xExecute,
       tTimeout := T#1,
       // ... передаем остальные аргументы
    );

  2. #6282

    По умолчанию

    Спасибо. ООП же, конструктор класса

  3. #6283

    По умолчанию

    Добрый вечер. Возникла проблема с подключением Codesys к СПК110 по Ethernet, по usb подключается нормально.
    Адрес в СПК стоит по умолчанию, в ютубе показывают что должен автоматически подключиться, но этого не происходит. В какую сторону смотреть?

  4. #6284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Возникла проблема с подключением Codesys к СПК110 по Ethernet, по usb подключается нормально.
    Адрес в СПК стоит по умолчанию, в ютубе показывают что должен автоматически подключиться, но этого не происходит. В какую сторону смотреть?
    На ПК сеть в том же диапазоне? ПЛК пингуется?

  5. #6285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    На ПК сеть в том же диапазоне? ПЛК пингуется?
    на ПК стоит "Получать ИП автоматически" и командная строка показывает:
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.90.49
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

    назначил принудительный ИП, тоже не помогает
    IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.25
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

  6. #6286

    По умолчанию

    В свойствах сети проверь, бывает адрес не присваивается. И сеть выдаёт другое что-то. Но тут явно что-то с неправильными настройками сети на ПК. Должен начать пинговаться как минимум.
    Изображения Изображения

  7. #6287

    По умолчанию

    Я так понимаю пинг проходит
    ping 192.168.0.10

    Обмен пакетами с 192.168.0.10 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время<1мс TTL=64

    Статистика Ping для 192.168.0.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
    вот так выглядят настройки сети сейчас
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось sco-scorpion; 29.09.2023 в 19:45.

  8. #6288

    По умолчанию

    У меня бывало что не мог найти, приходилось в кодесисе удалять шлюз и заново прописывать, что-то вроде этого:
    Изображения Изображения

  9. #6289

    По умолчанию

    Михаил спасибо за помощь, подключился. Оказалось когда я заходил в загрузку СПК, смотреть параметры, я не вышел оттуда. А в таком режиме получается нельзя подключиться по сети + сама панель была перевернута)) и я не заметил что нахожусь в настройках.

  10. #6290

    По умолчанию

    Здравствуйте. Скажите, есть ли в Codesys таймер, который работает с форматом LTIME? Чтобы можно было отсчитывать временные промежутки больше 47 дней.

Страница 629 из 719 ПерваяПервая ... 129529579619627628629630631639679 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3305
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:19
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •