Страница 625 из 723 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,250 из 7224

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6241
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию Тренды

    Опять наверно к Евгению. Тренды cs 3,5,16-3. Смотрим скрин. Все не проверял, но для оси +5/-15 если дать значение параметра больше ~+2200 то линия тренда вместо того чтоб прижаться к верху прижимается к низу как отрицательное число. И это не >= 2048 , а что то другое. Чисто для сведения, так как был удивлен поведением.
    И Вопроc: можно ли как то из программы воздействовать на указанную красным кнопку, так как сдвигают бегунок по центру и графики переходят в режим истории и замораживаются на всегда пока не нажмешь указанную кнопку.
    Изображения Изображения

  2. #6242
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Опять наверно к Евгению. Тренды cs 3,5,16-3. Смотрим скрин. Все не проверял, но для оси +5/-15 если дать значение параметра больше ~+2200 то линия тренда вместо того чтоб прижаться к верху прижимается к низу как отрицательное число. И это не >= 2048 , а что то другое. Чисто для сведения, так как был удивлен поведением.
    И Вопроc: можно ли как то из программы воздействовать на указанную красным кнопку, так как сдвигают бегунок по центру и графики переходят в режим истории и замораживаются на всегда пока не нажмешь указанную кнопку.
    В 3.5.17.3 у меня не воспроизвелось:

    2023-09-19_14-02-21.png

    Насчет вопроса - насколько я знаю, такой возможности нет.

  3. #6243

    По умолчанию

    Тренды для CS3.5 от Owen в каком формате будут записывается ? - очень хотелось бы в офисовских форматах типа публиш или тд.

  4. #6244
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Тренды для CS3.5 от Owen в каком формате будут записывается ? - очень хотелось бы в офисовских форматах типа публиш или тд.
    В форматах .bin (внутренний формат, используется самим элементом) и .csv (для операторов и других пользователей, файлы этого формата можно открыть в Microsoft Excel и другом аналогичном ПО.

  5. #6245
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В 3.5.17.3 у меня не воспроизвелось:

    2023-09-19_14-02-21.png

    Насчет вопроса - насколько я знаю, такой возможности нет.
    А на всякий случай: находится в историческом режиме тренды так долго могут, они не в буфер пишут? Что нибудь не переполнится?

  6. #6246
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    А на всякий случай: находится в историческом режиме тренды так долго могут, они не в буфер пишут? Что нибудь не переполнится?
    В документации не указано каких-то ограничений на время нахождения трендов в историческом режиме.

  7. #6247

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста. Допустим есть здание А. В этом здании 100 датчиков типа сухой контакт (НЗ). Они подключены через адресную метку по Modbus RTU к СПК107. Есть здание Б. В нем 30 датчиков типа сухой контакт, так же подключенных. Возможно ли сделать универсальную программу для двух зданий? Допустим в программе будет 100 адресов и через пульт СПК107 выбрать адреса которые надо опрашивать, а остальные, например, отключать? Или можно и не отключать, а просто у 30 датчиков здания Б, сделать такие же адреса как у 30 из 100 здания А? Возможно будут и другие здания, там будет другое количество датчиков. Если какой то из вариантов можно исполнить, возможно ли сделать какой-нибудь конфигуратор этих датчиков через контроллер. Например, в здании А выбрать адрес 10 и задать ему что это датчик температуры, следовательно в журнале аварий должно отображаться "Превышение температуры", а в здании Б задать 10 адрес датчиком влажности и в журнале аварий должно отображаться "Превышение влажности"?

  8. #6248
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Допустим есть здание А. В этом здании 100 датчиков типа сухой контакт (НЗ). Они подключены через адресную метку по Modbus RTU к СПК107. Есть здание Б. В нем 30 датчиков типа сухой контакт, так же подключенных. Возможно ли сделать универсальную программу для двух зданий? Допустим в программе будет 100 адресов и через пульт СПК107 выбрать адреса которые надо опрашивать, а остальные, например, отключать? Или можно и не отключать, а просто у 30 датчиков здания Б, сделать такие же адреса как у 30 из 100 здания А? Возможно будут и другие здания, там будет другое количество датчиков. Если какой то из вариантов можно исполнить, возможно ли сделать какой-нибудь конфигуратор этих датчиков через контроллер. Например, в здании А выбрать адрес 10 и задать ему что это датчик температуры, следовательно в журнале аварий должно отображаться "Превышение температуры", а в здании Б задать 10 адрес датчиком влажности и в журнале аварий должно отображаться "Превышение влажности"?
    Добрый день.
    Всё перечисленное реализуемо.

  9. #6249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selva982 Посмотреть сообщение
    Предыдущую ошибку устранил. Но в процессе установки появлялась другая:
    Вложение 65031

    "It is possible that packages from this path could not be installed:
    (Возможно, что пакеты с этого пути не могли быть установлены...)

    Это критично или не обращать внимания?
    Добрый день коллеги.
    Есть решение данной ошибки при установки CoDeSys?
    Уже все перепробовал, осталось только Windows переустановить, а это сложно, так как компьютер стоит на объекте и подключение к нему осуществляется через удаленный доступ.

  10. #6250
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги.
    Есть решение данной ошибки при установки CoDeSys?
    Уже все перепробовал, осталось только Windows переустановить, а это сложно, так как компьютер стоит на объекте и подключение к нему осуществляется через удаленный доступ.
    Добрый день.
    Насколько я помню - такая ошибка бывает, когда не хватает места на диске, на который устанавливается CODESYS (например, если там осталась всего пара гигабайт).

Страница 625 из 723 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •