Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    По английски они все Gate
    По русски прямой перевод Шлюз
    Фактически один это Конвертер протокола прозрачный - МКОН, moxa MGate и многие другие, без запросов со стороны ПК опроса нижних устройств нет и не будет.
    Вторые это действительно шлюзы, которые сами опрашивают устройства и держат в своей памяти все данные.
    Как вы их сами классифицирует, напишите. Ну чтобы на вашем языке общаться.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    По английски они все Gate
    По русски прямой перевод Шлюз
    Прямой перевод на русский - ворота.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вторые это действительно шлюзы, которые сами опрашивают устройства и держат в своей памяти все данные.
    Говорящие ворота - это сильно.

  3. #53

    По умолчанию

    Шутить можно много.
    Тем не менее, как Вы назовете вот такое устройство https://moxa.ru/shop/modbus/mgate_mb...mb3660-16-2ac/ , которое может (это его нормальная конфигурация) держать в памяти перечень адресов подчиненных устройств и их регистров, опрашивая их самостоятельно?
    В названии - шлюз (Gate).

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    imaex ну вот классифицируйте их, и мы будем под вас подстраиваться

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тем не менее, как Вы назовете вот такое устройство https://moxa.ru/shop/modbus/mgate_mb...mb3660-16-2ac/ , которое может (это его нормальная конфигурация) держать в памяти перечень адресов подчиненных устройств и их регистров, опрашивая их самостоятельно?
    Не нормальная, а дополнительная, скорее. В документации сказано же вполне конкретно - для чего существует Agent mode. К тому же для клиента он остаётся всё тем же modbus tcp устройством, для клиента ничего не меняется.

    А в остальном 3660 ничем не отличается от других в линейке MGate. Как же ещё его называть прикажете?

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    imaex вероятно вы привыкли общаться только с Modbus TCP, а таких гейтов на разные протоколы валом - BacNet, LON, EtherCat, KNX и так далее. В них в принципе невозможно сделать конвертацию протоколов на лету.
    И вот подобные гейты либо конфигурируются специальным ПО, либо через Web уже в зависимости от производителя, протокола и т.д.

    самый частый пример, это гейты в Modbus RTU (или TCP) для подключения чиллеров и кондиционеров, всяких там Dantex, Midea и прочих. Другие протоколы тоже попадаются, когда делают здание с мониторингом всей инженерки, системы типа BMS.
    Часто все это можно объединить просто Scada системой, но увы, у нас со Scada в России печальная ситуация, мало какие из коробки поддерживают кучу протоколов.
    TM, но там ценник и с наскока самостоятельно упаришься.
    Последний раз редактировалось melky; 26.07.2024 в 08:55.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    imaex вероятно вы привыкли общаться только с Modbus TCP, а таких гейтов на разные протоколы валом - BacNet, LON, EtherCat, KNX и так далее.
    В конце концов, в теме обсуждается "МКОН преобразователь протокола Modbus". В частности. Ну и прочие шлюзы modbus заодно. А не неведомые зверушки от ADFWeb.
    А так же не "BacNet, LON, EtherCat, KNX и так дале".

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    imaex ну так по поводу МКОН изначально написал, это прозрачный шлюз протокола. В общем назовите его как угодно, суть его в том, что самостоятельно он не опрашивает устройства Slave, только при помощи компьютера в качестве мастера.

    МКОН даже очередь запросов одного мастера не может выстроить, точнее там наверняка timeout-ы срабатывают у верхней системы, если идут попытки читать не последовательно, дожидаясь ответов.
    з.ы. с трудом себе такое представляю, что там натворили в его прошивке. Раз у народа из нескольких устройств RTU не все отдают данные, да еще и то одну часть, то другую.
    Последний раз редактировалось melky; 26.07.2024 в 09:31.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    МКОН даже очередь запросов одного мастера не может выстроить,.
    Имхо - это ключевой вопрос вашей бурной беседы c imaex
    Все таки очередь строится или нет?

  10. #60
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Валенок ну если люди пишут, что из нескольких устройств опрашивается два, но в рандомном порядке, то стоит посмотреть как настроена система верхнего уровня, если там опросы строго последовательны устройство за устройством (даже по TCP), то вероятно проблема в самом МКОН.
    Если же там параллельные запросы по TCP, а на хвосте МКОН висят последовательные RTU устройства - то как бы какие претензии к МКОН ? он бы и рад, да устройство на его хвосте не могёт...

    я экспериментировал на обычном преобразователе интерфейсом Ethernet-RS485, опрашивая ПР200 (всего одно устройство) двумя scada системами.
    1. надо синхронизировать время двух ПК
    2. надо настроить периоды опроса таким образом, чтобы одна система опрашивала каждые 10 минут например но в минуты часа :00, :10, :20 и т.д.
    а вторая система так же выполняла опрос каждые 10 минут но в минуты часа :01, :11, :21 и т.д.

    и прекрасно все работало. Преобразователь держит несколько сокетов. Если будут несколько устройств, просто надо сдвигать минуты, типа одна :00, :10, :20, другая :03, :13, :23 и т.д.

    Как тут МКОН работает и главное как верхние системы большой вопрос
    Последний раз редактировалось melky; 26.07.2024 в 10:35.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •