Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55

Тема: Пример: Убыстрение опроса модулей Мх110 в CodeSys v2.3 через модули STRING[]

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Так они еще и статусы в измеренное значение засунули! Не обратил сразу на это внимание. Из РЭ: Для протокола Modbus и ОВЕН: значение в старшем байте регистра измерения (тип Float 32).
    Когда старые посыпятся, вот начнется движуха (у большинства нет исходников чтобы что-то поправить).
    Статусы для Модбас остались где и были, только ещё и во Float при ошибке выводят 1 Таблица регистровМВ8А.jpg 1 Таблица статусов.jpg
    В случае возникновения ошибки на входе в регистр статуса входа и в старший байт регистра значения(тип float) передается код ошибки (см. таблицу 8.3). Сами коды тоже изменились, не принципиально.
    Единственная ошибка, которая выводится только во Float, это Значение заведомо неверно 0xF0 - ни разу не видел
    Без запросов мастера, теперь на Модуле включается Авария через 30 сек !!! Но можно отключить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2025 в 12:54.

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ..Просто какой-то дурак (у меня нет слов) решил отсортировать её не по номеру регистра, а по типу данных..
    Ну это какое-то вирусное заболевание, при котором такое считается модным,стильным,молодежным
    Вот еще выписка из медкарты
    https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E...80%D0%BE%D0%B2

  3. #53

    По умолчанию

    МВ110-224.4ТД поддерживает чтение множества регистров ?
    Пытаюсь читать как String - по 4 байта читает нормально,
    а вот уже по 8 байт - возвращает ошибку(в ответной посылке код команды + 0х80). Пробовал и командой 03 и командой 04 - эффект одинаковый.
    В чем проблема может быть?
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 08.03.2026 в 13:19.

  4. #54
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    МВ110-224.4ТД поддерживает чтение множества регистров ?
    Пытаюсь читать как String - по 4 байта читает нормально,
    а вот уже по 8 байт - возвращает ошибку(в ответной посылке код команды + 0х80). Пробовал и командой 03 и командой 04 - эффект одинаковый.
    В чем проблема может быть?
    Не поддерживает.
    См. в РЭ стр. 44:
    https://owen.ru/downloads/re_mv110-224_%D1%85td.pdf

    Код:
    Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос. 
    В каждом запросе должны производиться чтение/запись только одного параметра.

  5. #55

    По умолчанию

    Ясно, очень жаль.

    Руководствовался "Перечень параметров по протоколу ОВЕН", там этого ограничения нет.

    Конфигуратор, кстати тоже очень странно с ним работает:
    изображение_2026-03-08_135216911.png

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. модули ввода/выводв Мх110 [М01]
    от yurya в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 14:03
  2. Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 13:53
  3. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 10:02

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •