Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый
Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый
Последний раз редактировалось Mike HG; 14.09.2018 в 13:22.
Mike HG для задач реального времени подобная техника не предназначена.
А если брать постоянный опрос в цикле, то время опроса можно игнорировать, так как вы получите скользящее окно данный с задержкой на время опроса начиная от первого пинка.
Вам просто необходимо понять простую вещь - МВ раньше чем через 40 мс не обновит данные и даже если вы успеете их прочитать за это время дважды, вы получите те же самые значения из буфера прибора. Если вам надо быстрее - ищите другой модуль ввода аналоговых сигналов, который быстрее.
Если вам надо быстрее и обработкой занимается ПР200, смотрите когда к нему выпустят модули AI и какова будет их скорость.
На ПР модули цепляются по внутренней шине.
Ну или меняйте ПР на другое, у которого так же модули цепляются по внутренней шине.
melky Вы видимо не внимательно читаете тему. Меня вполне устроит 40 мс, даже 65 нормально. И задержка в получении не пугает. Главное, чтобы данные передавались с нужной частотой и без потерь.
Mike HG та для дома достаточно и такой точности, не производство же. кто ж такие датчики применяет в производстве ?
Решил проверить, взял калибратор, подал на вход 0-10В сигнал с дискретностью 1 mV, параллельно завел внутренний генератор с частотой 1 сек. На каждый тик внутренней переменной, добавлял 1 mV внешнего сигнала, не всегда получалось попасть точно в такт, но до 300 mV дошел, результаты прикрепляю. С дискретностью 1-2 mV легко регистрируется изменения сигнала.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вот вот, если прибор выдает в какой-то переменной ошибку, или в самом float ее генерит, когда ошибка. + статус + ошибки Modbus.
сделайте макрос со счетчиком на увеличение и поставьте на опрос на Н-ное время. Если счетчики будут тикать, значит происходили ошибки.
Одесса, ну будет датчик показывать 25,358 градусов, когда реальные 24,783 и че ?
Одесса в не видели как Pt1000 врет на овеновских ПЛК, до 6 градусов как с куста.... так что дешево и сердито подойдет и такой датчик.
у DS18B20 если что точность +-0,5 гр.