Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 280

Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый
    У ПР 12-разрядный АЦП - соответственно шаг оцифровки 2,44 мВ или 0,24 градуса. Точнее не получится.
    Тоже измеряю температуру с пощью реле, но от этих датчиков отказался. С термисторами на 3 кОм получается точность до 0,01 градуса.
    Последний раз редактировалось Mike HG; 14.09.2018 в 13:22.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Mike HG для задач реального времени подобная техника не предназначена.
    А если брать постоянный опрос в цикле, то время опроса можно игнорировать, так как вы получите скользящее окно данный с задержкой на время опроса начиная от первого пинка.
    Вам просто необходимо понять простую вещь - МВ раньше чем через 40 мс не обновит данные и даже если вы успеете их прочитать за это время дважды, вы получите те же самые значения из буфера прибора. Если вам надо быстрее - ищите другой модуль ввода аналоговых сигналов, который быстрее.

    Если вам надо быстрее и обработкой занимается ПР200, смотрите когда к нему выпустят модули AI и какова будет их скорость.
    На ПР модули цепляются по внутренней шине.
    Ну или меняйте ПР на другое, у которого так же модули цепляются по внутренней шине.

  4. #4

    По умолчанию

    melky Вы видимо не внимательно читаете тему. Меня вполне устроит 40 мс, даже 65 нормально. И задержка в получении не пугает. Главное, чтобы данные передавались с нужной частотой и без потерь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Mike HG та для дома достаточно и такой точности, не производство же. кто ж такие датчики применяет в производстве ?

  6. #6

    По умолчанию

    Решил проверить, взял калибратор, подал на вход 0-10В сигнал с дискретностью 1 mV, параллельно завел внутренний генератор с частотой 1 сек. На каждый тик внутренней переменной, добавлял 1 mV внешнего сигнала, не всегда получалось попасть точно в такт, но до 300 mV дошел, результаты прикрепляю. С дискретностью 1-2 mV легко регистрируется изменения сигнала.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png graf.png (60.0 Кб, Просмотров: 19)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Вот вот, если прибор выдает в какой-то переменной ошибку, или в самом float ее генерит, когда ошибка. + статус + ошибки Modbus.
    сделайте макрос со счетчиком на увеличение и поставьте на опрос на Н-ное время. Если счетчики будут тикать, значит происходили ошибки.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Одесса, ну будет датчик показывать 25,358 градусов, когда реальные 24,783 и че ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Одесса, ну будет датчик показывать 25,358 градусов, когда реальные 24,783 и че ?
    Та ни че. Как в врал на 0,999 градуса + -. 0,001 градуса так и будет врать.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Одесса в не видели как Pt1000 врет на овеновских ПЛК, до 6 градусов как с куста.... так что дешево и сердито подойдет и такой датчик.
    у DS18B20 если что точность +-0,5 гр.

Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •