Показано с 1 по 10 из 280

Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Может быть кто-то не знает, для справки. По спецификации Modbus-IDA.ORG "Modbus over serial line V1.02"для RTU на скорости выше 19200 признаком начала запроса или ответа является пауза перед посылкой первого байта более 1750 мкс. Приёмник обязан услышать запрос к нему, если была пауза более 1750мкс и не должен отвечать на него раньше, чем через 1750 мкс по окончании приёма команды. К почти всеобщему огромному сожалению, верхняя граница этой паузы не определена, чем пользуются неумелые программисты, увеличивающие задержку ответа своих устройств в десятки и сотни раз. Подобрать таймаут для таких устройств можно только путём длительных наблюдений.