Все же хочется знать возможности устройства, чтобы понимать, что от него можно получить. Повторю вопрос. Какое минимально возможное время опроса одного регистра у ПР200? И как оно зависит от времени цикла?
Все же хочется знать возможности устройства, чтобы понимать, что от него можно получить. Повторю вопрос. Какое минимально возможное время опроса одного регистра у ПР200? И как оно зависит от времени цикла?
Я же выше описал, время самого пакета данных зависит от скорости, дальше необходимо знать за сколько модуль обработает посылку, вложит туда рассчитанные данные и вернет обратно. От времени цикла зависит не время опроса, а частота опроса. У меня нет в наличии вашего модуля для проверки, если бы он был, я бы начал с проверки с ПК ModbusPoll, подобрал бы минимальное время скана, при котором нет ошибок, и перенес бы его в ПР200, и откорректировал таймаут ответа, должен быть больше, кол-во повторов установил бы в "1". Если у Вас время цикла 4 ms, тогда нужно подбирать на месте, можно вывести ошибки обмена на экран и смотреть когда они пропадут.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ