Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 242505152
Показано с 511 по 520 из 540

Тема: ПИД регулятор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да, поддержание кипения, не гистерезис же там использовать, нужно удержать тэном 75.8°

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Боюсь даже спросить.
    А на одной трубе ?
    Кран на подаче, частотник на насос забирающий воду из емкости.
    На всякий случай уточню: давление перед шаровым краном может меняться, давление (сопротивление) после насоса, также, может меняться. Т.е., линейно связать это все не получится.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А шаркран прям на изливе ?
    Абсолютно. После него метра 3 трубы идущей до дна емкости.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Мдя-я-я, задачка.
    Тут где-то графики были. А не хотите смастерить несколько графиков по одной временной шкале -уровень/расход/оба пида прям в КДС ? Минут так за 6-12. У Вас же там вроде 4 минуты цикл болтанки.
    Хочу, но объект далеко. Графики я пока на панель оператора выводил, разные, но в одном временном интервале. При существующих настройках при изменении расхода (вручную) от 2 до 5 кубов в час и обратно с периодом минут в 20, уровень остается стабильным отклоняясь не более 2%. Меня это вполне устраивает. Не устраивает болтанка при стабильном расходе. Сейчас у меня коллега на объекте. Скинул ему программу в которой попробовал сгладить эту пилу рампом... прямо сейчас ждем результата. Отпишусь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что рамп ? Он ведь может и ухудшить ситуацию
    Да, походу. Только период с амплитудой увеличился.

  6. #6

    По умолчанию

    Типа, на ПИД параметр 70, уставка 50, а на выходе нуль. Попробую найти адекватный ПИД. И к тому же нужно не только открывать арматуру, но и закрывать. Нужно прикрутить еще лабуду.
    Снимок экрана (2).png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владиславович Посмотреть сообщение
    Типа, на ПИД параметр 70, уставка 50, а на выходе нуль. Попробую найти адекватный ПИД. И к тому же нужно не только открывать арматуру, но и закрывать. Нужно прикрутить еще лабуду.
    Снимок экрана (2).png
    А сколько по вашему должно быть на выходе, если уставка 50, текущее 70, а диапазон выхода 0...100 (кстати почему 100 - написано же в блоке преобразования, что вход 0...1)

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 242505152

Похожие темы

  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •