Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: Обогрев водостоков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У нас обогрев включали осенью просто автоматом, и обнаружили, что одна ветка отвалилась. Не капала вода из одной трубы. Выключили до разборок. На след. день я пошёл с токовыми клещами смотреть, какой кабель отходит на отвалившуюся ветку. Что заметил, при включении ток сначала падает довольно быстро раза в полтора, в течение полминуты. Потом практически стоит минут десять, потом снова начинает падать, уже раза в три-четыре. Последняя стадия длится долго, я не дожидался, забрал клещи и ушёл. Потом ещё проверял температурный диапазон настройки контроллера с помощью магазина сопротивлений, подключенного вместо термодатчика.

  2. #2

    По умолчанию

    Обогрев кровли явно не на 15 минут надо включать. То есть эти участки крыши надо включать поочередно на сутки. Конечно все это можно решить поставив какой нибудь ПР200 с релейными выходами и если их мало ещё и блок расширения добавить. Плюс к этому кучу контакторов на дин рейку накидать для усиления выходов. Программа с таймерами переключающая десяток выходов по интервалам, для пр200 это школьнй уровень программирования. Разумеется никаких проблем подключить к этому всему пару термодатчиков тоже нет.
    Если не угадать с интервалами и температурой воздуха то можно наоборот сделать "универсальный намерзатель толстых слоев льда с падением ледяных плит на головы потребителей" это широко известное изобретение в узких кругах асутпшников.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 10.06.2026 в 08:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Бурное обсуждение идет проблемы которая решается установкой нормального вводного кабеля чтоб держал всю нагрузку, ну и обычного самогреющегося кабеля по водостокам. А то задача выросла до того что уже надо ставить суперкомпьютер с миллионами сенсоров и машинное зрение в ИК тепловом диапазоне чтобы следить за водостоками.
    К стати говоря когда я был в урингое там похожая проблема с водостоками. В апреле месяце уже яркое солнце светит и тепло, но везде снег он отражает и тепло не сохраняется и ночью -10С .
    В итоге все водостоки все леденеет наглухо, потому что вечером крыша ещё течет а водостоки уже остыли... Даже наличие постоянно включенного греющего кабеля может не спасти. А знаете как красиво горят самогреющие кабели? Как бенгальский огонь. Начинает снизу и искрящийся огонь двигается вверх. Я бегу искать как отключить оказалось что до щитовой 200 метров провода полторашки ну и соответственно автомат на короткое не реагирует.
    К стати говоря проблема одновременного включения решалась установкой на контакторы пневмо приставок с выдержкой времени, первый пускатель включался а его пневмоприставка включала второй пускатель через 30 секунд и так далее цепочкой 7 контакторов.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 13.07.2026 в 12:13.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,948

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Бурное обсуждение идет проблемы которая решается установкой нормального вводного кабеля чтоб держал всю нагрузку, ну и обычного самогреющегося кабеля по водостокам. А то задача выросла до того что уже надо ставить суперкомпьютер с миллионами сенсоров и машинное зрение в ИК тепловом диапазоне чтобы следить за водостоками.
    К стати говоря когда я был в урингое там похожая проблема с водостоками. В апреле месяце уже яркое солнце светит и тепло, но везде снег он отражает и тепло не сохраняется и ночью -10С .
    В итоге все водостоки все леденеет наглухо, потому что вечером крыша ещё течет а водостоки уже остыли... Даже наличие постоянно включенного греющего кабеля может не спасти. А знаете как красиво горят самогреющие кабели? Как бенгальский огонь. Начинает снизу и искрящийся огонь двигается вверх. Я бегу искать как отключить оказалось что до щитовой 200 метров провода полторашки ну и соответственно автомат на короткое не реагирует.
    К стати говоря проблема одновременного включения решалась установкой на контакторы пневмо приставок с выдержкой времени, первый пускатель включался а его пневмоприставка включала второй пускатель через 30 секунд и так далее цепочкой 7 контакторов.
    Важно до абсурда не доводить, в смысле, боюсь 7 пневмореле выйдут дороже ПР100(200), надеюсь разницу между пневмореле и ПР не надо объяснять?
    При таком подходе, лучше ничего не делать, в смысле, что не делаешь всё равно лабуда получается, даже "в урингое"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2026 в 21:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    Вот для этого и ставят токовые датчики, а scada контролирует ток, первый пуск проглатывает по времени, дальше если ток не снижается, отключение и аларма и помощь электрика Ну можно и ПР заставить контролировать, но зачем? Частники такое часто не ставят.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вот для этого и ставят токовые датчики, а scada контролирует ток
    Вы уверены, что контроль токов и т.п. - это подходящая задача для SCADA?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    А вы часто на объектах видели обогрев водостоков и полное отсутствие систем вентиляции?

  8. #8

    По умолчанию

    А в огороде бузина

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    Именно, чаще всего в здании куча систем и нет необходимости применять для подобный целей ПР, при наличии на объекте scada, так как есть другие системы, где она вполне оправдана.
    Но можно и ПР применить, вместо кучи таймеров это так же дешевле.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 01:07
  2. Управление обогревом водостоков/кровли
    от billybonns в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 07:23
  3. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •