Как-то так штоль?rs7 0.png
Как-то так штоль?rs7 0.png
Последний раз редактировалось dan75; 12.10.2020 в 09:39.
Да, именно так. Спасибо Вам!
Можно к этой схеме добавить перезапуск насоса через определенный промежуток времени? Через 30 минут, если датчик опять не сработает, через час, два часа, три часа, через четыре часа. И так пять раз. Если на пятый раз опять датчик потока не выдаст 1, то тогда уже система встанет в Аварию, до ручного перезапуска?
Спасибо, что откликнулись и помогли!
У меня получилось подключить счетчик импульсов на 5 циклов к Вашей схеме
Последний раз редактировалось Garo; 13.10.2020 в 21:13.
Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
Придется наверно все начинать с нуля
А нельзя ли баки соеденить в нижней части меж собой. Или побольше бак поставить?И оставить два датчика. Не совсем понятна система водоснабжения. Может быть поможет, немного побыстрому подредактировал предложенную Вам схемку.
Потестите конечно.По включению датчиков не ясно какая у ваших логика. Если что переделаете.
Последний раз редактировалось Sergej_; 15.10.2020 в 13:39.
Баки находятся на расстоянии 50 метров друг от друга и на разных уровнях. Соединить не получится
Собрал используя узлы из Ваших схем. Работает. Пока не нахожу ошибок.
Входы дискретные
I1 Датчик Верхнего уровня бака полива (ПДУ 2-2)
I2 Датчик Нижнего уровня бака полива (ПДУ 2-2)
I3 Ручное открытие клапана бака полива с последующей передачей управления автоматике
для закрытия клапана по верхнему датчику. (Кнопка без фиксации нормально разомкнутая)
I4 Датчик перелива бака дома (ПДУ 3-3) Выключает насос и закрывает клапана
I5 Датчик верхнего уровня бака дома (ПДУ 3-3)
I6 Датчик нижнего уровня бака дома (ПДУ 3-3)
I7 Ручное открытие клапана бака дома с последующей передачей управления автоматике
для закрытия клапана по верхнему датчику. (Кнопка без фиксации нормально разомкнутая)
I8 Выбор режима «Зима» «Лето» двухпозиционной кнопкой, для выключения контура заполнения бака полива. (ВКЛ-Лето)
I1(1) Датчик протока
I2(1) Ручной сброс аварии
Выходы
Q1 Клапан бака полива (нормально-закрытый)
Q2 Клапан бака дома (нормально-закрытый)
Q3 Питание скважинного насоса
F1 Индикатор работающего скважинного насоса
F2 Индикатор Авария отсутствие потока
При первом запуске вода поступает секунд через 40 (нету обратного клапана в скважине). Система ждет 40 сек (в схеме выставил на 20 сек, для быстроты) Не сработал датчики потока, насос выключился и включается таймер на час (в схеме выставил на 40 сек)
Итого 5 циклов. При каждом запуске система ждет 40 сек.
Если сработал датчик потока и потом вода пропала, включается второй таймер на 15 сек (выставлено 10 сек), нету сигнала от датчика потока, включается таймер на час.
Те же пять циклов.
Если после любого перезапуска датчик потока сработал, таймера обнуляются.
Если система встала в аварию, клапана закрываются, чтобы не держать катушки под напряжением.
При включении сначала открываются клапана потом включается насос.
При выключении сначала выключается насос потом закрываются клапана.
Это чтобы по возможности насос на работал на закрытые клапана
Если есть ошибки или дополнения, прошу подсказать.
Спасибо dan75 и Sergej
Нашел одну ошибку. После того как один раз сработал датчик потока и потом сигнал пропал, система после часового таймера, включает не первый таймер, который 40 сек должен ждать, а второй который на 15 сек. А ведь после перезапуска надо ждать минимум 40 сек, чтобы вода стала поступать.
Схема подключения водоснабжения (логика).jpg
Последний раз редактировалось Garo; 16.10.2020 в 07:42.
ну а я добавлю свой простенький макрос по контролю бака с помощью электродов, подключенных к аналоговым входам Прки! (спасибо Юрию Реваке за прекрасную идею!)
я вроде бы все там прокомментировал подробно. тем, кто хоть раз делал управление баком все сразу станет понятно.
на экран выведено минимум. чисто для "попробовать" как обычно на оптимальность не претендую.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
а что их съедает? я применил стандартные овеновские нержавеющие электроды. на всяких САУ то их не съедает, а я смотрел, что там в цепях нет никаких элементов прерывающих питание. там просто RC-фильтр и делитель напряжения перед входной ногой МК.
я этот макрос применил на ПР102, но там, несмотря на свободные выходы так сделать нельзя - на ней выплыл косяк, что при разорванном входе происходит выдача в число на Ain отрицательных значений сопротивления (в режиме 0-300 ком) так мало того отрицательных, так еще периодически "перекатывающихся" через ноль туда обратно. в итоге налепил диких костылей и жду ответ от Андрея, а он от разработчиков.
Последний раз редактировалось bayk; 15.10.2020 в 17:07.
Короче, особо не тестил, но вот как-то так получилось.
UPD. Таймер ТОN, конечно же, должен быть на 1 час, а не на 5 сек. Перезапуск осуществляется выключением и включением тумблера. Кнопки принудительного включения механически рвут цепь соответствующего датчика нижнего уровня, поэтому в программе их нет. Ежели нужна задержка между отключением насоса и закрытием клапана, можно поставить таймер TOF. Задержка между включением клапана и запуском насоса, имхо, не нужна, ежели клапан соленоидный. В таком случае он успеет открыться до того, как в магистрали появится давление. Но в случае чего, и эту задержку сделать несложно.
Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2020 в 13:06.