Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57

Тема: ПР200 и Modbas ASCII

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так все эти посылки не ASCII, я уже запутался с чем мы боремся с правильным форматом или с тем что ПР200 не работает в режиме ASCII, с Вами через TeamViewer можно связаться?
    Это данные из логов программ, видимо они сами переводят из ASCII в HEX. У меня нет TeamViewer, да и компьютер на котором производится работа с ПР не подключен к сети. Политика руководства

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    ПР-ТРМ
    Receive Count: 17
    REC: :400310090002A2 CR LF
    Receive Count: 19
    REC: :40030441CF0700A2 CR LF
    Slave ID: 64
    когда писали этот текст на экране трм были эти показания - 25,87841796875?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    когда писали этот текст на экране трм были эти показания - 25,87841796875?
    на трм было 25,8

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    на трм было 25,8
    значит "играться" остается с последовательностью байт,типа трм отправляет 2,1,4,3 а на данный момент ПР формирует флоат оп последовательности 3,4,1,2
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит "играться" остается с последовательностью байт,типа трм отправляет 2,1,4,3 а на данный момент ПР формирует флоат оп последовательности 3,4,1,2
    я уже все 4 варианта перепробовал, и 1,2,3,4 и 4,3,2,1 и 3,4,1,2 и 2,1,4,3.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    я уже все 4 варианта перепробовал, и 1,2,3,4 и 4,3,2,1 и 3,4,1,2 и 2,1,4,3.
    Такое впечатление, что вариант с 7N2 не проходит, вариант 8N1 работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Чет фигня какая то получается
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (114.9 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png 3.png (93.0 Кб, Просмотров: 17)

  8. #8

    По умолчанию

    Все бы ничего, но у ТРМ202 для ModbasASCII предустановлена конфигурация 7N2 и поменять ее невозможно ни в ручную ни через конфигуратор

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Все бы ничего, но у ТРМ202 для ModbasASCII предустановлена конфигурация 7N2 и поменять ее невозможно ни в ручную ни через конфигуратор
    Добрый день, похоже что для работы ТРМ202 и ПР200 прийдеться перепрошить ТРМ на последнюю прошивку для работы по RTU, так как по информации от разработчиков режим ASCII 7N2 не поддержан в процессоре.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, похоже что для работы ТРМ202 и ПР200 прийдеться перепрошить ТРМ на последнюю прошивку для работы по RTU, так как по информации от разработчиков режим ASCII 7N2 не поддержан в процессоре.
    И какая версия прошивки ТРМ последняя? У моих ТРМ версия 3.01. И тогда почему OL позволяет такие настройки если они не поддерживаются процессором ПР??

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •