    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    но так как у ТРМ202 имеются проблемы с работой по протоколу ModbasRTU (которые не раз обсуждались на этом форуме) то через некоторое время происходит зависание. ЩСУ-2(ASCII).owl
    Добрый день, у Вас это зависание проявляется на данном приборе или решили сработать на опережение, дело в том, что начиная с некоторого периода в ТРМ202 была обновлена прошивка и это должно было решить проблему связи , какой серийный номер прибора?.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, у Вас это зависание проявляется на данном приборе или решили сработать на опережение, дело в том, что начиная с некоторого периода в ТРМ202 была обновлена прошивка и это должно было решить проблему связи , какой серийный номер прибора?.
    Это зависание проявляется на ТРМ выпуска 2015 года ,и не одном, производилась замена ТРМ, результат тот же, только очень интересная особенность, когда ТРМ202 в цепи 5 штук, всё работает более менее стабильно, а когда 6 обязательно зависает, через час, 2, 3, максимум через 5

  3. #3

    По умолчанию

    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается
    По ПР200 попробую проверить режим ASCII, что касается ТРМ, его можно в сервисе пере прошить на новую версию, там устранили проблемы с RTU.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается
    Поменял протокол на ASCII в ПР200, все работает, параметры считываются как и в режиме RTU. Проверял на 2AC.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Поменял протокол на ASCII в ПР200, все работает, параметры считываются как и в режиме RTU. Проверял на 2AC.
    А с ТРМ 202 пробовали? Можно посмотреть ваш файл проекта, может я что то неправильно делаю?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    А с ТРМ 202 пробовали? Можно посмотреть ваш файл проекта, может я что то неправильно делаю?
    а Вы то пробовали трмку опросить не ПР-кой а через ПК по этому протоколу?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Пробовал, ПК читает без проблем по обоим протоколам

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Пробовал, ПК читает без проблем по обоим протоколам
    тогда поставте снифер на ПК и посмотрите лог запросов ответов между ПР и трм, сразу станет ясно кто виноват в данной ситуации

    ЗЫ возможно стоит перейти на версию 1.9 лоджика, может проблемы в той версии что используете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    А с ТРМ 202 пробовали? Можно посмотреть ваш файл проекта, может я что то неправильно делаю?
    Я взял готовый шаблон на 2AC, поменял в проекте RTU на ASCII и увидел что ничего не изменилось, в модуле вообще ничего не делал, там автоопределение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •