  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ну во первых не int32 тогда, а к примеру BigInteger от microsoft.
    Если Owenlogic его начнет поддерживать, но достаточно и 32 бит, главное та часть которая всегда меняется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,024

    По умолчанию

    Филоненко Владислав Если серийный номер строго цифровой и вам надолго хватит 32 цифер для этого дела, то 32 цифери это 16 байт в BCD формате.
    16 байт это на минуточку, всего лишь 8 регистров против ваших 16-ти. Ну и опять же, даже если это не цифры а еще и символы, то насколько хватит символов A,B,C,D,E,F для серийного номера если пойти по пути аналогии с BCD форматом?

    Типа строка проще, все понимаю(поймут)? не надо выеживаться с преобразованием?
    Но что-то мне сдается, увидев набор байт 00 00 00 00 00 13 56 22 78 99 76 21 36 87 77 90 человек быстрее сообразит, что это серийный номер и ему не придется сидеть с бумажкой, переписывая 30 в 0, 31 в 1 и так далее...
    Последний раз редактировалось melky; 08.12.2021 в 15:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Филоненко Владислав Если серийный номер строго цифровой и вам надолго хватит 32 цифер для этого дела, то 32 цифери это 16 байт в BCD формате.
    16 байт это на минуточку, всего лишь 8 регистров против ваших 16-ти. Ну и опять же, даже если это не цифры а еще и символы, то насколько хватит символов A,B,C,D,E,F для серийного номера если пойти по пути аналогии с BCD форматом?

    Типа строка проще, все понимаю(поймут)? не надо выеживаться с преобразованием?
    Но что-то мне сдается, увидев набор байт 00 00 00 00 00 13 56 22 78 99 76 21 36 87 77 90 человек быстрее сообразит, что это серийный номер и ему не придется сидеть с бумажкой, переписывая 30 в 0, 31 в 1 и так далее...
    Зачем переписывать 30 в 0, если HEX код 0 и есть 0x30? Мастер модбас уже не умеет преобразовывать значения в строку - пользуйтесь правильными мастерами!
    А BCD - это уже не в тренде, ещё перекодировать вместо просто посмотреть.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Я не могу сказать со 100%уверенностью но думаю совместимости не будет. Железо 103 и 205 будет разное. Например даже просто высокоскоростные входы.. Так что проект в макросы и ручками с нуля. Хотя по 205 Юрий больше скажет.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Сориентируйте пожалуйста по выходу в продажу ПР103 24. Сейчас переношу проекты с ПР200 на новую базу ПР103. Можно рассчитывать на первое полугодие 2022?

  6. #6
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сориентируйте пожалуйста по выходу в продажу ПР103 24. Сейчас переношу проекты с ПР200 на новую базу ПР103. Можно рассчитывать на первое полугодие 2022?
    Добрый день.
    Планируем выпуск во втором квартале, пока точней сказать сложно.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день, интересует вопрос интеграции в WinCC, например по протоколу Modbus TCP, кто нибудь пробовал? Это реализуемо?

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Сделал на ПР 103 счетчик импульсов. Нужно передать значение счетчика по MODBUS TCP. Создал в проекте несколько сетевых переменных, указал тип (целочисленный). Сетевым переменным присваиваются номера регистров от 16384 подряд. Судя по описанию owen logic целочисленная переменная 32 разрядная. При опросе прибора по MODBUS TCP если читать 16 разрядные переменные- читаются нормально, если читать 32 разрядные- переменные захватывают соседний регистр. Вопрос: сколько разрядов у сетевой переменной? Как правильно прочитать 32 разрядное число?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx12 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сделал на ПР 103 счетчик импульсов. Нужно передать значение счетчика по MODBUS TCP. Создал в проекте несколько сетевых переменных, указал тип (целочисленный). Сетевым переменным присваиваются номера регистров от 16384 подряд. Судя по описанию owen logic целочисленная переменная 32 разрядная. При опросе прибора по MODBUS TCP если читать 16 разрядные переменные- читаются нормально, если читать 32 разрядные- переменные захватывают соседний регистр. Вопрос: сколько разрядов у сетевой переменной? Как правильно прочитать 32 разрядное число?
    Целочисленные переменные в ПР 16-разрядные.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Целочисленные переменные в ПР 16-разрядные.
    Ну это уже полные враки, все внутренние целочисленные переменные в ПР - 32 разрядные!
    Если Вы имели ввиду сетевые переменные, то, насколько мне известно, это тоже не так, в режиме мастер ПР может читать-писать 32 разрядные переменные.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2022 в 15:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 30 из 103 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6