Страница 27 из 69 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 771

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В этой статье формула есть. Сравните вычисленное с табличным значением.
    https://carnotcycle.wordpress.com/20...D%D0%BE%D1%81/

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    В этой статье формула есть. Сравните вычисленное с табличным значением.
    https://carnotcycle.wordpress.com/20...D%D0%BE%D1%81/
    Да, то что надо, попробую проработать макрос для онлайн базы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, то что надо, попробую проработать макрос для онлайн базы.
    Было бы полезно и психрометрический макрос выложить. У нас например интегральный датчик влажности сходит с ума всерьез и на долго от ~95-100% влажности.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 08.12.2017 в 15:07.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, то что надо, попробую проработать макрос для онлайн базы.
    Юрий добрый день! ) Не получилось сделать макрос для расчета абсолютной влажности через относительную и температуру?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Юрий добрый день! ) Не получилось сделать макрос для расчета абсолютной влажности через относительную и температуру?
    Не смог найти начало обсуждения, видимо возникли какие-то сложности, раз тема не продвинулась.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не смог найти начало обсуждения, видимо возникли какие-то сложности, раз тема не продвинулась.
    Вот может пригодится, по ранее выложенной формуле ah.JPG

    состряпал макрос, вроде работает))ABS HUM.owl

  7. #7

    По умолчанию

    Проверьте.
    Вычисление по формуле со ссылки что привел выше.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось gmz_001; 08.12.2017 в 05:05.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    Можга
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Пока нет возможности проверить. Может еще и точку росы можно расчитать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim1987 Посмотреть сообщение
    Пока нет возможности проверить. Может еще и точку росы можно расчитать?
    Можно, но есть одно НО. В вычислении используется натуральный логарифм,и он не реализован в owen logic. Его можно вычислить разложением в ряд Тейлора, но для точности нужно раскладывать на большое количество членов ряда. Сейчас попробовал на десять - получается существенная погрешность вычисления ln(x) при малых значениях x. При влажности 10-20% будет врать. Попробую добавить еще десять, лишь бы процессор пр200 вывез.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Можно, но есть одно НО. В вычислении используется натуральный логарифм,и он не реализован в owen logic. Его можно вычислить разложением в ряд Тейлора, но для точности нужно раскладывать на большое количество членов ряда. Сейчас попробовал на десять - получается существенная погрешность вычисления ln(x) при малых значениях x. При влажности 10-20% будет врать. Попробую добавить еще десять, лишь бы процессор пр200 вывез.
    Поищите был готовый макрос для Ln.

Страница 27 из 69 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •