Недостаток вышеприведенных схем ,в том,что если выхода нет в списке (0 на входе) ,выключен то есть ,то время всеравно отрабатывается .Тоесть если задать последовательность включения 1,3,5,7 с задержкой 1сек ,то они будут включаться с задержкой 2 сек .
Вот макрос ,где для этих целей используются последовательное включение TON ов ,причем если выход отключен ,то он не вносит задержки .Кроме того ,можно устанавливать разные задержки по разным каналам.