Вот только счетчик наработки нет смысла делать на Пр110 ,нужно на ПР114 ,там есть энерго независимая память.
Вот только счетчик наработки нет смысла делать на Пр110 ,нужно на ПР114 ,там есть энерго независимая память.
электронщик до мозга костей и не только
rovki ну в общем да, расчет именно на энергонезависимую память.
Просто проект открыл первый попавшийся, для переноса макроса было не принципиально. Изначально делал вообще в CodeSys. На ПР даже как-то не планировал использовать.
Если этот макрос перенести один в один в ПР114 от этого он не станет энергонезависимым .Нужно вводить соответствующие переменные -изменить макрос .В этой теме как правило доведенные до конца макросы .
электронщик до мозга костей и не только
Странно, вроде кто-то говорил, что весь FB можно указать как энергонезависимый... по крайней мере в CodeSys это возможно. Здесь Овен чего-то недоработал....
так может у вас в голове перемешался кодесис с овен лоджиком(стал кодесОЛ) ?Такого тут ни кто не говорил(на счет энергонезависимого макроса ,а не ФБ).ФБ CTN можно сделать энергонезависимым в ПР114.
электронщик до мозга костей и не только
rovki а чем CTN отличается от собственного макроса ? разве нельзя функционал сохранения в энергонезависимой памяти сделать для всего, что требуется сохранять ?
з.ы. вот чисто логически, не понимаю такого глупого различия.
Не перемешалось, просто ПР114 в глаза не видел ни разу, и судя по его цене, надеюсь никогда не увижу, потому что некоторые ПЛК стоят ненамного дороже, либо использовать аналоги других производителей с большим быстродействием по входам, нежели устройства ОВЕН. Все эти сказки про убийц Лого или ЗелиоЛоджик всего лишь маркетинг от ОВЕН, к сожалению...
ПР114 способен обрабатывать входы с частотой 10 кГц ?
Изменил макрос, сделал переменные на выходе сохраняемыми, входы кроме битовой маски перенес в свойства макроса. Убрал ресет по фронту, если необходим, ставим снаружи.
Последний раз редактировалось melky; 05.05.2013 в 11:42.
Переменные то сохранили ,а кто сказал что в вашем варианте "счетчик" пойдет считать дальше от сохраненного значения ,а не с нуля при выключении\включении питания ???.Вы ж не позаботились об этом и не установили схему (кроме переменной) в нужное состояние
ПР114 стоит на 700руб больше ,чем аналогичный ПР110 (12\8) -это за то что быстродействие в 3 раза больше ,вещественную арифметику ,универсальные входа (4)и за энергонезависимую память(переменные) .Здесь ни кто ни кого не заставляет ,а лишь предлагает .
Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 09:19.
электронщик до мозга костей и не только
rovki а почему он должен считать с нуля ? переменные на операции сложения стоят, взял с переменной и прибавил очередную еденицу.
у вас же есть 114-й чтобы точно проверить, на ОвенЛоджике проверить нельзя, ибо не позаботились об этом производители в плане отслеживания энергонезависимой памяти.
А как схему устанавливать в нужное состояние ?
у вас переменная энергонезависимая (входная) стоит только на выходе ПР ,вот с нее и надо делать вывод(связь) на суммирование ,а не со входа выходной переменной .Для понимания этого вообще ПР не нужен.Сам он не чего не берет и не дает ,как организуете связь ,так и будет .
Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 10:20.
электронщик до мозга костей и не только
rovki ага, понял, поправил макрос по части связей с переменными