Через менеджер пакетов обновление не устанавливается? Там у меня пишет, что обновления не найдены. Only hand?
Через менеджер пакетов обновление не устанавливается? Там у меня пишет, что обновления не найдены. Only hand?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В старых шаблонах был такой параметр для модуля MV110_8A как Stat, куда записывался код ошибки. Можно было спокойно использовать Имя_модуля.Stat.... и получить состояние.
Сейчас в библиотеке Mx110 Assistant появился такой параметр MV_SENSOR_ERROR. Согласно документации, чтобы получить состояние канала
Возникло 2 вопроса.1. Объявить в проекте переменную типа Mx110Assistant.MV_SENSOR_ERROR;
2. Привязать эту переменную к каналу Код статуса нужного входа шаблона модуля;
3. В программе вызвать нужную функцию библиотеки.
1. Я привязываю переменную к КОНКРЕТНОМУ КАНАЛУ КОНКРЕТНОГО МОДУЛЯ. А как использовать ее на несколько каналов (другой модуль). Объявлять несколько переменных?
2. Что за тип Enumeration of UNIT , указанный при привязке переменной к каналу Статуса измерения входа
1. Да.
2. Enumeration of UINT - это и есть MV_SENSOR_ERROR.
Посмотрите видео (нужная часть - с 13:30):
https://www.youtube.com/watch?v=0m5vbe7z6Ek
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Опять возникли проблемы с новым пакетом для модулей, со старыми все было хорошо.
Суть в следующем, модуль МВ110-8А, опрос датчиков температуры (ОВЕН) PT1000. Через конфигуратор все видится, значения адекватные, в программе датчики видны, но значения отсутствуют.
Отправьте ваш проект на support@owen.ru, пожалуйста.
Вы создавали его с нуля или редактировали существующий?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Шаблоны модулей Mx110 обновлены до версии 3.5.4.13.
Устранена ошибка смещения значений между каналами, проявлявшаяся при отсутствии привязки переменных ко всем каналам шаблона.
Крайне рекомендуется удалить предыдущую версию шаблонов и установить новую.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть СПК207 (М04).WEB 2017 года выпуска с самыми последними рекомендованными прошивками, СПК по MODBUS ведет обмен информацией с шестью модулями ввода/вывода ООО «КомпанииАКОН» (https://www.akon.com.ua/), есть верхний уровень на TRACE MODE 6. есть рабочий проект, который в данной конфигурации без проблем непрерывно работал несколько последних месяцев. Но три недели тому начались проблемы с обменом СПК207 и вышеназванными периферийными модулями ввода/вывода. Внешне прекращение обмена информацией невидимо. Все светодиоды как на СПК так и на модулях ввода/вывода светятся в штатном режиме. Обмен с ТМ6 не прерывается, но при этом все параметры не изменяются. И только подключившись к СПК207 через CODESYS видим полную остановку обмена со всеми модулями ввода/вывода. Замена СПК207 на аналогичный резервный проблему не решает. Проходят сутки, двое…. а то и несколько часов и связь прекращается. После перезапуска СПК все восстанавливается и работает до непериодически повторяемого прекращения обмена с модулями. В чем может быть причина? Как обеспечить автоматический перезапуск обмена СПК207 с модулями при прекращении обмена?
См. рекомендации из этого поста:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Не компилируется проект. Библиотека ModBUS дает 20 ошибок. Версия Codesys 3.5 sp7. Четвертое SP не годится, потому что там нет VisuStructPoint. Найти библиотеку Modbus с версией выше 3.5.4.8 не могу. Использовать готовое Modbus_COM не могу, потому что ПЛК постоянно перестает принимать данные и шина останавливается. Опрос двух разных слейвов на одном порту просто не работает
Хотел наладить обмен вручную, и опять затык...
Что можно сделать?
Компиляция.png