Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У мастера и слейва разные переменные, поэтому путаницы не будет.
    Меня вот, смущает вещественная переменная Hz1 - насколько я знаю, у Данфоса все регистры целочисленные
    Проверил переменная действительно должна быть целочисленная, поправлю. Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: как прибор понимает что ему нужно быть мастером или слейвом?
    В настройках прибора просто две вкладки мастер и слейв и нет однозначных указаний.
    1.png
    А этг точно для вашего ПЧ? В руководстве совсем другие регистры, по крайней мере 2100 (8449) вообще нет, только с 3100 адресация.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А этг точно для вашего ПЧ? В руководстве совсем другие регистры, по крайней мере 2100 (8449) вообще нет, только с 3100 адресация.
    Точно, из шаблона взял и в инструкции есть этот регистр.

    22.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Точно, из шаблона взял и в инструкции есть этот регистр.

    22.png
    Эти регистры параллельны модбас регистрам? Просто я не в курсе. Там есть ещё приложение по регистрам именно модбас
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 20:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Как вариант возможно напутали полярность соединения. А так лучше преобразователем всё проверить.

    Ещё возможно нет необходимости в галочке "старшим байтом вперёд".

    https://www.modbustools.com/download.html
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 18:43.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Как вариант возможно напутали полярность соединения. А так лучше преобразователем всё проверить.

    Ещё возможно нет необходимости в галочке "старшим байтом вперёд".

    https://www.modbustools.com/download.html
    По галочке попробую.

  7. #7

    По умолчанию

    Там много нюансов. Я с ПР мало работал. Попробуйте найти преобразователь, это упростит работу. Если вы по отдельности сможете разобраться с протоколом, то потом соединить мастер со слэйвом будет проще.

  8. #8

    По умолчанию

    Преобразователь есть

  9. #9

    По умолчанию

    Тогда подключайте к ПК, модбас пулом сканьте регистры, смотрите что приходит и приходит ли. Если приходит лажа, значит пробуйте переставлять слова в регистрах. Как только будет адекватная информация, то эти данные в пр'ку переносите.

  10. #10

    По умолчанию

    Ну возможно это действительно модбас регистры. Странный документ и разъяснений почему сдвоенные адреса нигде не нашёл (0х2000/0х3000), только с 0х3100, что это плата расширения.
    Поэтому лучше подключитесь прибором. Тут ещё тот квест, особенно там много где настроек именно 485 интерфейса, может где чего не выставили. Сложный прибор, наши как всегда намудрили.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    от Polluks в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:42
  3. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •