Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43

Тема: CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA

  1. #11

    По умолчанию

    Столкнулся с ещё одной проблемой. Masterscada долго подключается к OPC серверу (ПЛК 210). Также есть еще один баг, если перезагрузить комп на котором крутиться Masterscada, то при повторном подключении к OPC серверу связь с ним поддерживается несколько минут после чего связь отваливается на несколько минут и потом снова появляется. Проблема стабильно повторяется на разных контроллерах и оборудовании. Техподдержка с обоих сторон (овен и Инсайт) не помогла

  2. #12

    По умолчанию

    А мастер скада с кодесис работает только по OPC UA?
    Можно ли просто по протоколу MODBUS TCP/IP передавать данные?

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А мастер скада с кодесис работает только по OPC UA?
    Можно ли просто по протоколу MODBUS TCP/IP передавать данные?
    Добрый день
    Можно.

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день, использую CODESYS 3.5 и MasterSCADA 4D. Использую протокол OPC UA. При перезагрузке контроллера или его остановки и затем запуска, то подключение происходит нормально. Но если загружать в плк новую программу отличающуюся на одну переменную, то MasterSCADA 4D отказывается переподключаться. Подключается, если сделать в MasterSCADA любое изменение и выполнить её исполнение. В чём может быть проблемма?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olich_BAD Посмотреть сообщение
    Добрый день, использую CODESYS 3.5 и MasterSCADA 4D. Использую протокол OPC UA. При перезагрузке контроллера или его остановки и затем запуска, то подключение происходит нормально. Но если загружать в плк новую программу отличающуюся на одну переменную, то MasterSCADA 4D отказывается переподключаться. Подключается, если сделать в MasterSCADA любое изменение и выполнить её исполнение. В чём может быть проблемма?
    День добрый.

    Ловите параметр Отказ в протоколе (обратный фронт) и вызывайте ФБ RestartPLC - Функция RestartPLC служит для перезагрузки исполнительной системы в режиме исполнения. Находится в библиотеке BaseObjects.Функции.Системные

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо, неплохой вариант

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asuwcc Посмотреть сообщение
    День добрый.

    Ловите параметр Отказ в протоколе (обратный фронт) и вызывайте ФБ RestartPLC - Функция RestartPLC служит для перезагрузки исполнительной системы в режиме исполнения. Находится в библиотеке BaseObjects.Функции.Системные
    А у меня другая проблема. При перезапуске среды исполнения (которая в редакторе, а не отдельно), данные по OPC UA почти всегда повторно не подтягиваются... Среда только при изменении тэгов в контроллере начинает оживать. Отказов нет. Просто не считывает данные с протокола. Как принудительно заставить обновить все переменные?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    OPC UA это же по подписке по умолчанию вроде. Или включен такой режим.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    OPC UA это же по подписке по умолчанию вроде. Или включен такой режим.
    Да вот хз. Там в мсд4 стока галок, и подписку и прочее менял. Не понимаю как правильно настроить. Как принудительно переподписаться или как там. По идее порезагрузка плк решает все, но что, при каждом изменении визуализации это делать... Может есть более простое решение. Иногда помогает просто выключение среды редактирования. 1 раз из 10 проканывает. Вроде и к среде привык, как то не так бесит ее необычность, но такие косяки все равно неприятны...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да вот хз. Там в мсд4 стока галок, и подписку и прочее менял. Не понимаю как правильно настроить. Как принудительно переподписаться или как там. По идее порезагрузка плк решает все, но что, при каждом изменении визуализации это делать... Может есть более простое решение. Иногда помогает просто выключение среды редактирования. 1 раз из 10 проканывает. Вроде и к среде привык, как то не так бесит ее необычность, но такие косяки все равно неприятны...
    Уточняйте используемую версию
    Обновился до 1.3.9, перестали обновляться переменные если ПЛК перезагрузить. Обновляются только те которые меняются. Приходится перезапускать систему исполнения, хотя появилось новая настройка "Переподписка", но еще не пробовал.

    Так вот в 1.3.9. появилась галочка "Переподписка при изменении модели сервера". Может поможет..

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  2. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  3. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •