Добрый день, использую CODESYS 3.5 и MasterSCADA 4D. Использую протокол OPC UA. При перезагрузке контроллера или его остановки и затем запуска, то подключение происходит нормально. Но если загружать в плк новую программу отличающуюся на одну переменную, то MasterSCADA 4D отказывается переподключаться. Подключается, если сделать в MasterSCADA любое изменение и выполнить её исполнение. В чём может быть проблемма?
День добрый.

Ловите параметр Отказ в протоколе (обратный фронт) и вызывайте ФБ RestartPLC - Функция RestartPLC служит для перезагрузки исполнительной системы в режиме исполнения. Находится в библиотеке BaseObjects.Функции.Системные