Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Работа ПЛК63 с owencloud

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    На отсутствие ответа код 255 это все, что у вас возможно, если сравнивать с ошибками, которые дает протокол Modbus. В чем же простота?
    Ой, устройство не отвечает, а почему, догадайся сам...

    В чем же простота? в необходимости заварить кофе и гадать потом на кофейной гуще?

    e.filatov следует напомнить, что ПЛК63/73 не умеет отвечать на групповые запросы по указанным в программе адресам регистров, а только из служебной копии данных. Чего начинающий пользователь может даже не подозревать и биться головой об стену с единственной ошибкой 255.... (нет ответа от прибора)

    все-все, пошел заниматься своими делами
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2022 в 12:20.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    На отсутствие ответа код 255 это все, что у вас возможно, если сравнивать с ошибками, которые дает протокол Modbus. В чем же простота?
    Ой, устройство не отвечает, а почему, догадайся сам...

    В чем же простота? в необходимости заварить кофе и гадать потом на кофейной гуще?

    e.filatov следует напомнить, что ПЛК63/73 не умеет отвечать на групповые запросы по указанным в программе адресам регистров, а только из служебной копии данных. Чего начинающий пользователь может даже не подозревать и биться головой об стену с единственной ошибкой 255.... (нет ответа от прибора)

    все-все, пошел заниматься своими делами
    Если нет ответа - то точную причину ни кто не скажет не зависимо от того настраивается ли шлюз самостоятельно через USB или через облако...
    Это может быть и обрыв, и поломанный слейв и перепутанные А и B, и неправильные настройки порта RS, или другой мастер в сети, который держит линию и т.п.
    Если же слейв отвечает ошибкой modbus, то эта ошибка отобразится в тучке.

    ПЛК63 может в групповой опрос, просто область группового опроса смешена в карте регистров. Согласен, не удобно, но продукт был выпущен довольно давно, тогда это было ОК.
    Насчет начинающего пользователя, ну для того и есть форум, тех поддержка, руководства.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Начинающий пользователь должен сначала опросить 1 фиксированный регистр. Я бы начал с маски DI. Убедится, что работает, при замыкании клемм перемычкой данные в облаке меняются.
    И только после этого переходить к групповухе, прося помощи за неправильно написанную доку.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    A.Simonov со стороны Овен как минимум не мешало бы в ветке устройства описать процедуру, а так же указать карту регистров служебной копии данных.
    И просто давать на нее ссылку, когда потребуется.

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    A.Simonov со стороны Овен как минимум не мешало бы в ветке устройства описать процедуру, а так же указать карту регистров служебной копии данных.
    И просто давать на нее ссылку, когда потребуется.
    Так есть карта, в руководстве по программированию...
    Снимок экрана 2022-02-16 130900.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    IVM иногда достаточно изучить спецификации оборудования или ПО. А вот когда не изучают, потом бывают ситуации различного рода.
    Например был случай, когда в Scada требовалось передавать данные ТОЛЬКО в SNMP, ну люди и купили ПЛК с SNMP, который по данному протоколу мог передавать только служебную информацию, но не данные.
    И таких случаев различного рода от плохого чтения документации вагон и тележка наберется....

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    A.Simonov это немного не информативно, насколько помню, там есть зависимость от типов переменных, которые добавляет пользователь, что пойдет первым, а что следующим. Хотя метод тыка никто не отменит, даже в этом случае, но хоть понимание больше будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Со всем разобрался. Всем спасибо кто помогал.

  9. #9

    По умолчанию

    В чем была проблема, расскажите.

  10. #10

    По умолчанию

    Я это понимаю, но ПЕ210 не хочет подключаться к ПЛК (лампочка rs485 не горит). Что нужно сделать в самом ПЛК чтобы появилась связь? Или достаточно того, что я выбрал скорость и указал адрес?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  2. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  3. Возможна ли работа других GPRS модемов с Owencloud?
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 07:39
  4. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •