Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Как настроить НПТ-3!?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Раз Вы уже всё испробовали, то вернитесь к тому, с чего надо начинать - к проверке заземления и пробоя на корпус.
    Ёмкость или труба, в которой измеряется температура, должна быть надежно заземлена, а датчик "не пробивать" на корпус, в соответствии с параметрами в РЭ.
    Вам прежде чем сюда писать стоит самому ознакомиться с устройством данного датчика, если вы мне найдете куда там подключается заземление, то я сильно удивлюсь, это во первых, а во вторых если бы была возможность заземлять ту бочку в которой я мерю температуру, то это так же было бы сделано, но поскольку температура мериться в Танк контейнере, который установлен на мобильной платформе прицепленной к фуре, то эта процедура абсолютно не нужная, и на ход поршней это не влияет, простите я пишу то что вижу своими глазами (скажу вам по секрету, только Тссс, у меня датчики заземлены даже учитывая то обстоятельство что на них нет штатного заземляющего контакта ), тем более что это работает и так, скажу еще вот что, дабы не было повода блистать интелектом дальше, вот те две картинки, которые я опубликовал в стартовом топике, это два абсолютно одинаковых датчика, с абсолютно одинаковыми настройками, помещенные в одно и тоже ведро с водой которое стоит на улице и расстояние между чувствительными элементами менее одного сантиметра! Вам есть что сказать по существу, т.е. как настроить на НПТ-3 полосовой фильтр температуры?

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Больше видимо и не имеет смысла делать! Если Вы хотите высчитать среднюю температуру, например за год, можно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скользящее среднее_1.PNG 
Просмотров:	158 
Размер:	171.0 Кб 
ID:	36202

    Прибор не может(не должен) сильно искажать реальную картину! А на четвёртом датчике возможно установлена меньшая фильтрация, у Вас 4 идентичных каналов, неужели нельзя установить, что является причиной разных измерений, хотя бы путём перестановки, а то Вы всё ссылаетесь, что кто-то должен знать, лучше Вас, что Вы там "накосячили"!
    Рассчитывать среднюю температуру я и без вас умею при помощи простых формул в экселе или в гугл таблицах, мне не это нужно, мне нужно что бы датчик не прыгал на месте выше своей головы!

    Еще раз 3 из 4х работают одинаково, а один оставшийся просто скачет на месте, но прие этом показывает верную температуру , т.е. у вас нет мыслей как настроить на нем НПТ-3 или дать диагноз, что ему дорога в сервисный центр...?

    Да кстати я их менял местами, суть проблемы не меняется

    Ау тут есть специалисты?
    Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2018 в 16:10.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ау тут есть специалисты?
    Добрый день. Не забывайте уважаемый что это ФОРУМ а не служба техподдержки. Кто сталкивался с подобным и может чем то помочь - помогают.
    давайте спокойно ещё раз с самого начала.
    У Вас 4 ОДИНАКОВЫХ датчика? Или как Вы в начале писали с разными НПТ? Возможно я так понял что разные.
    Если 4 одинаковых и один глючит, тогда в сервис. И тут ещё можно попробовать поменять головки НПТ, чтобы определить глюки в сенсоре или в таблетке.
    Может в головке какой непропай или деталька бракованная.
    У меня например похожее поведение проявляется когда сенсор заливает водой и датчик при этом колеблется в мешалке. Вот такая конструкция.

    Вот поделился чем мог. А решать специалист я или нет - ваше право.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Вам прежде чем сюда писать стоит самому ознакомиться с устройством данного датчика, если вы мне найдете куда там подключается заземление, то я сильно удивлюсь...

    Ау тут есть специалисты?
    Хамство не приблизит Вас к решению проблемы.

    Я не знаю, почему в http://www.owen.ru/uploads/re_dts-i_dtp-i_1986.pdf отсутствует информация, подобная той, что изложена в таблице 2.5 пункта 2.1.3 документа http://www.owen.ru/uploads/re_dts_1912.pdf, но сути это не меняет - проверьте изоляцию между сенсором и гильзой и заземление гильзы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Раз Вы уже всё испробовали, то вернитесь к тому, с чего надо начинать - к проверке заземления и пробоя на корпус.
    Ёмкость или труба, в которой измеряется температура, должна быть надежно заземлена, а датчик "не пробивать" на корпус, в соответствии с параметрами в РЭ.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Анализируя то, что Вы написали, рекомендую Вам отправить НПТ3 в сервисный центр на диагностику, так как при одинаковых датчиках и настройках все преобразователи должны работать одинаково. Список сервисных центров:http://www.owen.ru/78507995.

    Так же, прошу заметить, что техническая поддержка Овен проверяет форум по будням. В режиме 24/7 у нас работает бесплатный номер 8-800-775-63-83.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Анализируя то, что Вы написали, рекомендую Вам отправить НПТ3 в сервисный центр на диагностику, так как при одинаковых датчиках и настройках все преобразователи должны работать одинаково. Список сервисных центров:http://www.owen.ru/78507995.

    Так же, прошу заметить, что техническая поддержка Овен проверяет форум по будням. В режиме 24/7 у нас работает бесплатный номер 8-800-775-63-83.
    Я бы отдал, но мне нужна подмена, т.к. в моем городе сервисного центра нет, а весь процесс гарантийного ремонта вместе с дорогой до СЦ занимает не один месяц, а работать нужно сейчас!

  7. #7

    По умолчанию

    А в каком городе Вы находитесь и в какой сервисный центр сдавали оборудование до этого? Приобретали через дилеров?

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    г. Владимир, приобретал через вашего дилера, вопрос в том что я уже очень давно (месяца два уже прошло точно) отдавал в ремонт другое изделие вашего производства и до сих пор я его не получил, сначала его долго не отправляли, сейчас оно где то у вас валяется, когда вернут пока не известно, на основании такого подхода, есть сомнения что это будет сделано быстро, по этому пока пришлось выкручиваться из ситуации самостоятельно, емкость по входу в контроллер и аппроксимация данных, вроде работает, но все равно, хотелось бы корректной работы и качественного сервиса, не по два с половиной месяца! Вот как то так!

  9. #9

    По умолчанию

    Пришлите заводской номер прибора, который до сих пор в ремонте, посмотрим его статус.

    На будущее, у нас на сайте появилась функция "Проверить статус ремонта": http://www.owen.ru/status_remonta

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас сложно найти его заводской номер, потому как из всего кол-ва (их было 4 штуки) в ремонте побывали 3, 2 померли практически сразу, но их уже вернули, тоже ремонтировались где то с месяц, а четвертый сдох после того как вернули эти (качество конечно, оставляет желать из 4-х сломалось 3!), вот третий как раз сейчас там, я походу паспорт с серийником отдал дилеру, так что не могу сказать, какой номер.
    Последний раз редактировалось Traveller; 28.03.2018 в 20:43.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  3. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  4. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
  5. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •