Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/
Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/
Модель 1100 стоит! Крайне не советую брать, датчик погоды, который надо подгонять под вторичный прибор, а вернее наоборот. У нас их стоит больше 8шт., и все показывают что то, но не как не заявленные величины. В состоянии покоя в атмосфере могут показывать токовые значения 4,5мА, 5,6мА, 3,2мА. Чудо прибор  У него единственное что четко работает, так это реле. Вот она железно срабатывает когда надо!!!
ТРМ212 нормальный прибор, но позиционировать его долго, плюс к нему нужен нормальный ПИП. А мой уровнемер не есть эталон стабильности. Однако даже при этом мне удалось добиться результатов нужных. Уровень по стеклу клингера стоит ровно на середине, а по показания плавают пределах +-10единиц!
Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 31.07.2017 в 11:29.
Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
Лучшая настройка ТРМ212-Н.РР - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная в части ШИМ формирования "больше/меньше", ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25. Про ТРМ212-Н.УР для позиционерных приводов не знаю, не применяли.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.07.2017 в 11:37.