    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    установили уровнемер Ризур.
    Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/
    Модель 1100 стоит! Крайне не советую брать, датчик погоды, который надо подгонять под вторичный прибор, а вернее наоборот. У нас их стоит больше 8шт., и все показывают что то, но не как не заявленные величины. В состоянии покоя в атмосфере могут показывать токовые значения 4,5мА, 5,6мА, 3,2мА. Чудо прибор  У него единственное что четко работает, так это реле. Вот она железно срабатывает когда надо!!!
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лучшая настройка ТРМ212-Н.РР - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная в части ШИМ формирования "больше/меньше", ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25. Про ТРМ212-Н.УР для позиционерных приводов не знаю, не применяли.
    ТРМ212 нормальный прибор, но позиционировать его долго, плюс к нему нужен нормальный ПИП. А мой уровнемер не есть эталон стабильности. Однако даже при этом мне удалось добиться результатов нужных. Уровень по стеклу клингера стоит ровно на середине, а по показания плавают пределах +-10единиц!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 31.07.2017 в 11:29.
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Лучшая настройка ТРМ212-Н.РР - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная в части ШИМ формирования "больше/меньше", ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25. Про ТРМ212-Н.УР для позиционерных приводов не знаю, не применяли.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.07.2017 в 11:37.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лучшая настройка ТРМ212 - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная, ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25.
    С клапанами которые с позиционером 4...20мА работает нормально, с 3-х точкой"больше-меньше" во многих случаях неадекватно. У себя эти регуляторы используем в основном только с клапанами с позиционером.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:55
  3. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •