Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Кстати, на последней картинке видно, что в символьной конфигурации параметр "Атрибут" не установлен. И никак он не устанавливается. (Но в первый раз я его и не трогал).

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    В эмуляции OPC вряд ли будет работать. Вообще, эмуляция - крайне примитивный инструмент, не стоит ее использовать.
    На прошлой неделе вы, видимо, запускали виртуальный контроллер и загружали в него проект - в этом случае все получится. Рекомендую вернуться к этому варианту.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    В проекте вместо СПК поставил виртуальный контроллер. На программу это никак не повлияло, не использую входов-выходов СПК. А в МастерСкаде появились все тэги. Можно отлаживать СКАДу без контроллера.
    SP7_to_mast_ok.png
    CODESYS SP7

  4. #4
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Разделил слейв устройства на разные порты. МВ110-8А на сом3, а ПР200 на сом4. С МВ110 связь не теряется, а вот с ПР минут через 5 начинает периодически пропадать, через минуту полный отвал. В начале данные передаются нормально. Модуль RS485 менял на другой, не помогло. Версия Modbus 3.5.5.0, пробовал 3.5.4.0- тоже самое.

    Ничего не перегружаешь, только делаешь "Онлайн-Сброс" опять какое то время работает.
    А может это происходить из-за СПК207 М04, а не М05?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 20.07.2017 в 05:48.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Разделил слейв устройства на разные порты. МВ110-8А на сом3, а ПР200 на сом4. С МВ110 связь не теряется, а вот с ПР минут через 5 начинает периодически пропадать, через минуту полный отвал. В начале данные передаются нормально. Модуль RS485 менял на другой, не помогло. Версия Modbus 3.5.5.0, пробовал 3.5.4.0- тоже самое.

    Ничего не перегружаешь, только делаешь "Онлайн-Сброс" опять какое то время работает.
    А может это происходить из-за СПК207 М04, а не М05?
    Выложите, пожалуйста, проекты (для СПК - архив проекта) на какой-нибудь файлообменник и напишите на support@owen.ru, приложив к письму ссылки на них.

    У М04 могли возникать ошибки при обмене, но "полного отвала" мы не наблюдали.

  6. #6
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Хорошо. У меня на столе СПК М04, а заказчику уезжает М05. Снял со шкафа и залил тот-же проект - 2 часа ни одного падения шины. Где то на форуме мне попалось сообщение об обмене М04 на М05. Какая процедура обмена?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Хорошо. У меня на столе СПК М04, а заказчику уезжает М05. Снял со шкафа и залил тот-же проект - 2 часа ни одного падения шины. Где то на форуме мне попалось сообщение об обмене М04 на М05. Какая процедура обмена?
    Обратитесь в сервисный центр, чтобы получить информацию по этому вопросу:
    http://www.owen.ru/78507995

  8. #8

    По умолчанию Проблема с подключением стороннего оборудования по Modbus

    Добрый день,
    Пытаюсь соединить овен спк207 с частотником mitsubishi fr-a800 по протоколу Modbus-rtu rs-485.
    Настройки порта на частотнике и спк идентичные.
    Частотник подключен к отдельному com порту спк.
    Настройки:
    Номер устройства - 1
    Скорость - 38400
    Контроль четности - 0
    Стоповые биты - 1
    Расстояние между устройствами - 2 метра, витая пара
    Com порт на спк - 3 физический / 4 программный

    Частотник подключенный напрямую к компьютеру по rs-485 по протоколу Modbus опрашивается (указаны выше настройки). Программа Modbus Poll. Подключение через автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4. Параметры опрашивались нормально.

    Если же частотник подключаем к спк - на частотнике сразу выскакивает ошибка связи.

    Во вложении наш проект - подключение через FB Mitsubishi (аналогичное подключение скоростного модуля ввода овен в другом проекте работает).

    Вопрос что сделано не так? Частотник однозначно корректно работает по протоколу Modbus.
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Пытаюсь соединить овен спк207 с частотником mitsubishi fr-a800 по протоколу Modbus-rtu rs-485.
    Настройки порта на частотнике и спк идентичные.
    Частотник подключен к отдельному com порту спк.
    Настройки:
    Номер устройства - 1
    Скорость - 38400
    Контроль четности - 0
    Стоповые биты - 1
    Расстояние между устройствами - 2 метра, витая пара
    Com порт на спк - 3 физический / 4 программный

    Частотник подключенный напрямую к компьютеру по rs-485 по протоколу Modbus опрашивается (указаны выше настройки). Программа Modbus Poll. Подключение через автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4. Параметры опрашивались нормально.

    Если же частотник подключаем к спк - на частотнике сразу выскакивает ошибка связи.

    Во вложении наш проект - подключение через FB Mitsubishi (аналогичное подключение скоростного модуля ввода овен в другом проекте работает).

    Вопрос что сделано не так? Частотник однозначно корректно работает по протоколу Modbus.
    1. Рекомендую начать с чтения одного регистра.
    2. Проверьте тип переменных (word, float..), которые соответствуют регистрам 9-14. Quantity "1", а обрабатываете 4 байта.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    На объекте заказчика не смог подключиться к СПК. Контроллер подключен напрямую к компьютеру по "перепутанному" патчкорду. Со стороны компьютера контроллер пингуется.
    При попытке в CDS "Устройство/Установка соединений" найти контроллер, или ввести его ip адрес возникает окно с четырьмя полями (к сожалению не могу привести скан).
    Имя устройства (пустое), номер - цифр двадцать, далее два поля для ввода имени пользователя и пароля. Дальше не пропускает.
    Об этом окне ни в какой инструкции я не нашел.
    В проекте и на компьютере никакие пароли не вводились. Панель новая (должна быть), на ней ничего не менялось. Стандартный пароль позволяет войти в конфигурацию на экране контроллера, но не походит в CDS.

Страница 19 из 149 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0