Кстати, на последней картинке видно, что в символьной конфигурации параметр "Атрибут" не установлен. И никак он не устанавливается. (Но в первый раз я его и не трогал).
Кстати, на последней картинке видно, что в символьной конфигурации параметр "Атрибут" не установлен. И никак он не устанавливается. (Но в первый раз я его и не трогал).
В эмуляции OPC вряд ли будет работать. Вообще, эмуляция - крайне примитивный инструмент, не стоит ее использовать.
На прошлой неделе вы, видимо, запускали виртуальный контроллер и загружали в него проект - в этом случае все получится. Рекомендую вернуться к этому варианту.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо!
В проекте вместо СПК поставил виртуальный контроллер. На программу это никак не повлияло, не использую входов-выходов СПК. А в МастерСкаде появились все тэги. Можно отлаживать СКАДу без контроллера.
SP7_to_mast_ok.png
CODESYS SP7
Разделил слейв устройства на разные порты. МВ110-8А на сом3, а ПР200 на сом4. С МВ110 связь не теряется, а вот с ПР минут через 5 начинает периодически пропадать, через минуту полный отвал. В начале данные передаются нормально. Модуль RS485 менял на другой, не помогло. Версия Modbus 3.5.5.0, пробовал 3.5.4.0- тоже самое.
Ничего не перегружаешь, только делаешь "Онлайн-Сброс" опять какое то время работает.
А может это происходить из-за СПК207 М04, а не М05?
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 20.07.2017 в 05:48.
Выложите, пожалуйста, проекты (для СПК - архив проекта) на какой-нибудь файлообменник и напишите на support@owen.ru, приложив к письму ссылки на них.
У М04 могли возникать ошибки при обмене, но "полного отвала" мы не наблюдали.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Хорошо. У меня на столе СПК М04, а заказчику уезжает М05. Снял со шкафа и залил тот-же проект - 2 часа ни одного падения шины. Где то на форуме мне попалось сообщение об обмене М04 на М05. Какая процедура обмена?
Обратитесь в сервисный центр, чтобы получить информацию по этому вопросу:
http://www.owen.ru/78507995
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день,
Пытаюсь соединить овен спк207 с частотником mitsubishi fr-a800 по протоколу Modbus-rtu rs-485.
Настройки порта на частотнике и спк идентичные.
Частотник подключен к отдельному com порту спк.
Настройки:
Номер устройства - 1
Скорость - 38400
Контроль четности - 0
Стоповые биты - 1
Расстояние между устройствами - 2 метра, витая пара
Com порт на спк - 3 физический / 4 программный
Частотник подключенный напрямую к компьютеру по rs-485 по протоколу Modbus опрашивается (указаны выше настройки). Программа Modbus Poll. Подключение через автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4. Параметры опрашивались нормально.
Если же частотник подключаем к спк - на частотнике сразу выскакивает ошибка связи.
Во вложении наш проект - подключение через FB Mitsubishi (аналогичное подключение скоростного модуля ввода овен в другом проекте работает).
Вопрос что сделано не так? Частотник однозначно корректно работает по протоколу Modbus.
Здравствуйте!
На объекте заказчика не смог подключиться к СПК. Контроллер подключен напрямую к компьютеру по "перепутанному" патчкорду. Со стороны компьютера контроллер пингуется.
При попытке в CDS "Устройство/Установка соединений" найти контроллер, или ввести его ip адрес возникает окно с четырьмя полями (к сожалению не могу привести скан).
Имя устройства (пустое), номер - цифр двадцать, далее два поля для ввода имени пользователя и пароля. Дальше не пропускает.
Об этом окне ни в какой инструкции я не нашел.
В проекте и на компьютере никакие пароли не вводились. Панель новая (должна быть), на ней ничего не менялось. Стандартный пароль позволяет войти в конфигурацию на экране контроллера, но не походит в CDS.