    Здравствуйте!
    При разработке визуализации возник следующий вопрос. Есть задача чтобы на экране диспетчера было несколько табло сигнализирующие соответствующие аварийные ситуации, а именно:
    - 1-е табло (норма / аварийное отключение);
    - 2-е табло (норма / пожар);
    - 3-е табло (норма / превышение температуры).
    Для реализации табло предполагалось использовать стандартный объект визуализации "список алармов".
    В модуле алармов создана (соответствующая контроллеру) папка, в папке дерево, разбитое на соответствующие сигналы.
    Однако в модуле визуализации, при привязке табло "списка алармов", невозможно зайти в дерево соответствующего контроллера, он цепляет все аварийные сигналы в контроллере, т.е. нельзя селективно к каждому табло прицепить соответствующие сигналы.
    Как быть?

  3. #3

    По умолчанию

    Список алармов выводит именно список всех алармов станции,его нельзя привязать к какому либо контроллеру или прибору. Для вашей задачи лучше использовать другие элементы - которые имеют возможность динамического отображения.( Фигура, вывод значения. изображение, мультиизображение). Принцип создания такого табло будет одинаков для всех элементов - вы привязываете ваш сигнал,по которому формируется авария к элементу, при нуле задаете одно значение, при 1 - другое. Это не отменяет то что в журнале аварий сообщения об аварии также будут появляться. На примере элемента фигура:
    Фигура.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
    Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?
    Да,можно. Для этого используйте элемент "Исторический тренд". Выберите группу параметров и на вкладке "Ось значений" выберите "Разделять оси вертикально" или горизонтально. Для каждого параметра можно настроить свой масштаб шкалы или применить автомасштабирование. тренды.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые коллеги!

    Скажите пожалуйста, у меня в модуле контроллеры по протоколу "Меркурий" опрашивает счётчик 236.

    Там слишком большие единицы измерения. (Видимо считает в Вт). Что считает в энергоанализе, мне тоже пока не понятно. Там всё таки в Вт/ч или в Квт/ч.

    Как мне всё привести в порядок и получать и там и там кВт/ч.

    На скриншотах Насосная "Биба".
    Изображения Изображения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  7. #7
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги!

    Скажите пожалуйста, у меня в модуле контроллеры по протоколу "Меркурий" опрашивает счётчик 236.

    Там слишком большие единицы измерения. (Видимо считает в Вт). Что считает в энергоанализе, мне тоже пока не понятно. Там всё таки в Вт/ч или в Квт/ч.

    Как мне всё привести в порядок и получать и там и там кВт/ч.

    На скриншотах Насосная "Биба".

    Добрый день, в модуле "контроллеры" вы можете изменить единицы измерения с кВт на Вт, и в таком виде измеряемая величина будет передаваться для диспетчеризации в модуль "Визуализация".
    В ЭнергоАнализе же воспользуйтесь "сервисом" Эа.png

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, можно ли к ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ подключить 2 GSM модема ПМ-01
    для резервирования канала связи по GPRS c Телемеханика Лайт

  9. #9
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uraq Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, можно ли к ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ подключить 2 GSM модема ПМ-01
    для резервирования канала связи по GPRS c Телемеханика Лайт
    Здравствуйте, на ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ работа модема возможна только по одному интерфейсу RS-232, к сожалению, подключить 2 модема не получится.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как тогда можно решить задачу переключения на резервного оператора связи в случае отсутствия обслуживания основного оператора связи, в течении нескольких минут и переключения по команде диспетчера обратно на основного оператора с использованием ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ или ПЛК 100-220.Р-ТЛ.

Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Вчера, 17:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11763
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •