Благодарю Татьяна, попробуем
Благодарю Татьяна, попробуем
Здравствуйте!
При разработке визуализации возник следующий вопрос. Есть задача чтобы на экране диспетчера было несколько табло сигнализирующие соответствующие аварийные ситуации, а именно:
- 1-е табло (норма / аварийное отключение);
- 2-е табло (норма / пожар);
- 3-е табло (норма / превышение температуры).
Для реализации табло предполагалось использовать стандартный объект визуализации "список алармов".
В модуле алармов создана (соответствующая контроллеру) папка, в папке дерево, разбитое на соответствующие сигналы.
Однако в модуле визуализации, при привязке табло "списка алармов", невозможно зайти в дерево соответствующего контроллера, он цепляет все аварийные сигналы в контроллере, т.е. нельзя селективно к каждому табло прицепить соответствующие сигналы.
Как быть?
Список алармов выводит именно список всех алармов станции,его нельзя привязать к какому либо контроллеру или прибору. Для вашей задачи лучше использовать другие элементы - которые имеют возможность динамического отображения.( Фигура, вывод значения. изображение, мультиизображение). Принцип создания такого табло будет одинаков для всех элементов - вы привязываете ваш сигнал,по которому формируется авария к элементу, при нуле задаете одно значение, при 1 - другое. Это не отменяет то что в журнале аварий сообщения об аварии также будут появляться. На примере элемента фигура:
Фигура.jpg
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?
Да,можно. Для этого используйте элемент "Исторический тренд". Выберите группу параметров и на вкладке "Ось значений" выберите "Разделять оси вертикально" или горизонтально. Для каждого параметра можно настроить свой масштаб шкалы или применить автомасштабирование. тренды.jpg
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Добрый день, уважаемые коллеги!
Скажите пожалуйста, у меня в модуле контроллеры по протоколу "Меркурий" опрашивает счётчик 236.
Там слишком большие единицы измерения. (Видимо считает в Вт). Что считает в энергоанализе, мне тоже пока не понятно. Там всё таки в Вт/ч или в Квт/ч.
Как мне всё привести в порядок и получать и там и там кВт/ч.
На скриншотах Насосная "Биба".
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Добрый день, в модуле "контроллеры" вы можете изменить единицы измерения с кВт на Вт, и в таком виде измеряемая величина будет передаваться для диспетчеризации в модуль "Визуализация".
В ЭнергоАнализе же воспользуйтесь "сервисом" Эа.png
Добрый день.
Скажите пожалуйста, можно ли к ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ подключить 2 GSM модема ПМ-01
для резервирования канала связи по GPRS c Телемеханика Лайт
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как тогда можно решить задачу переключения на резервного оператора связи в случае отсутствия обслуживания основного оператора связи, в течении нескольких минут и переключения по команде диспетчера обратно на основного оператора с использованием ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ или ПЛК 100-220.Р-ТЛ.