  1. #1

    По умолчанию

    1. ИПП в режиме мастера настроить только на опрос параметров.
    2. Те же конфигурационные параметры можно вывести на ИПП для удобства, чтобы периодически не открывать шкаф. Зависит от потребностей.
    3. Входная сетевая переменная была бы, например, если бы на ИПП вы проделали какие-то математические операции и только потом вывели на экран.
    Иными словами, если бы эта переменная использовалась на входе в какой либо функциональный блок.
    В выходную осуществляется только запись. Входная - для дальнейшего использования в проекте.
    По поводу ведущий/ведомый - лучше ознакомиться с принципами протокола Modbus RTU.
    Можно прочесть, например, здесь: https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение, я же писал выше, что не очень понял суть работы с сетевыми переменными. Еще раз извиняюсь за не тот проект в первом сообщении. Удалил входящую переменную вода1. Удалил все с холста ипп120. Тепепрь все ок. На ипп дублируется температура с пр200. Теперь не очень понятен смысл входящих сетевых переменных...Ну да ладно, по ходу разберусь. Все равно это просто тест для ипп120. На очереди написание рабочего проекта согласно хотелкам начальства.
    И хотелось бы разъяснений по поводу ведомый-ведущий. Дело в том, что все установки, подгонки режимов, корректировки производятся на пр200 внутри шкафа. А у оператора доступ только к ипп120. И на ипп120 из всего этого будет отображаться только температура газов и воды(с возможностью коррекции уставки в заданных пределах). Ну и еще аварийные сообщения. Разве не правильнее в данном случае сделать пр200 мастером?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Стало светлее на горизонте.

  4. #4

    По умолчанию

    Просмотрел видео Лайфхаки OWENLogic&ПР ч.7 (дублирование экранов ипп120 и пр200). В примерах проектов есть индикация обрыва связи Снимок.JPG
    Не понимаю, как это должно работать. У переменной "_/-" (используется для переключения на экран обрыва связи) только при старте значение 0. При первом обрыве связи (изменение переменной "link") переменная "_/-" принимает значение 1. И потом при любых изменениях переменной "link" остается всегда равной 1. Я и на бумаге проверял, и в режиме симулятора. Результат одинаковый. Или я чего то не понимаю, или в примере ошибка?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Просмотрел видео Лайфхаки OWENLogic&ПР ч.7 (дублирование экранов ипп120 и пр200). В примерах проектов есть индикация обрыва связи Снимок.JPG
    Не понимаю, как это должно работать. У переменной "_/-" (используется для переключения на экран обрыва связи) только при старте значение 0. При первом обрыве связи (изменение переменной "link") переменная "_/-" принимает значение 1. И потом при любых изменениях переменной "link" остается всегда равной 1. Я и на бумаге проверял, и в режиме симулятора. Результат одинаковый. Или я чего то не понимаю, или в примере ошибка?
    Добрый день, если у Вас есть приборы загрузите проекты, в симуляции вы не увидите эффекта, так как это аппаратное переключение бита, после того как будет осуществлен переход на экран. Из-за того, что сканирование экрана происходит реже чем логики, для надежного перехода к нужному экрану используется этот механизм, т.е взводим бит и ждем, пришла очередь обработать переход на экран, переход выполнен, сбросили бит. Если использовать установку без запоминания бита, можно не попасть в такт, из-за этого будет нестабильный переход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, если у Вас есть приборы загрузите проекты, в симуляции вы не увидите эффекта, так как это аппаратное переключение бита, после того как будет осуществлен переход на экран. Из-за того, что сканирование экрана происходит реже чем логики, для надежного перехода к нужному экрану используется этот механизм, т.е взводим бит и ждем, пришла очередь обработать переход на экран, переход выполнен, сбросили бит. Если использовать установку без запоминания бита, можно не попасть в такт, из-за этого будет нестабильный переход.
    Как из программы пользователя ( или в проекте пользователя ) узнать что в данный момент произошел переход на необходимый экран --- чтобы сбросить бит ????????????? Я допустим постоянно с помощью Блинка создаю частоту для надежного перехода на нужный экран по изменению переменной ( в ПР 200). Подскажите .
    Было бы не плохо знать на каком экране в данный момент находишься в ( ПР 200).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2020 в 10:55.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Как из программы пользователя ( или в проекте пользователя ) узнать что в данный момент произошел переход на необходимый экран --- чтобы сбросить бит ????????????? Я допустим постоянно с помощью Блинка создаю частоту для надежного перехода на нужный экран по изменению переменной ( в ПР 200). Подскажите .
    Было бы не плохо знать на каком экране в данный момент находишься в ( ПР 200).
    Бит сбрасывается без Вашего участия, аппаратно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Я все равно не могу понять. Какой бит сбрасывается аппаратно? Любая булева переменная, по изменению которой происходит переход к экрану? Или не так?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Я все равно не могу понять. Какой бит сбрасывается аппаратно? Любая булева переменная, по изменению которой происходит переход к экрану? Или не так?
    Не любая, а только та, которая не задаётся жёстко в программе. Например, переменная bool2 обнулится, а bool3 -- нет. Также обнуляются переменные, которые не задаются из программы, а вводятся с экрана.
    bool 0.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Не любая, а только та, которая не задаётся жёстко в программе. Например, переменная bool2 обнулится, а bool3 -- нет. Также обнуляются переменные, которые не задаются из программы, а вводятся с экрана.
    bool 0.png
    Вот фрагмент проекта пр200
    Снимок2.JPG
    Соединенный с ним по сети ипп120
    Снимок1.JPG
    Вход I5 пр200 это аварийная цепь. 1 на входе - нет аварии, 0 - авария. В ипп 120 переход на аварийный экран по изменению переменной "авария". Возврат к главному экрану только кнопкой с панели.
    При аварии на входе пр200 в сеть передается 1. И пока эта 1 висит на управляющем входе SEL, я не смогу назначенной кнопкой выйти с аварийного экрана ипп120, потому что переменная "авария" будет аппаратно сбрасываться в 0 и перезаписываться с константы единицей, и каждый раз будет переход на аварийный экран. А при устранении обрыва, сетевая переменная станет 0 и можно перекдючиться с аварии на главный экран ипп120. Я все правильно сделал?

Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4178
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 07:58
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •