Страница 148 из 174 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1735

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1471

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Eвгений подскажите пожалуйстаВложение 80793
    Как установить СAN если он подерживаеться MASTERSCADA 4D?
    Добрый день. Задайте этот вопрос в разделе про MasterSCADA 4D, пожалуйста.
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94

    Он не имеет отношения к CODESYS.

  2. #1472

    По умолчанию

    Адресное пространство не трогал,все адреса(%QW) Codesys проставлял сам.
    Синяя буква M на втором скриншоте опровергает это утверждение. Но не факт, что она влияет на вашу ситуацию (которая не выглядит нормальной).

    Выложите, пожалуйста, простейший проект с одной переменной, в котором она проявится.

  3. #1473
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2016
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добрый день!

    Моя проблема состоит в том, что устройство, с которым необходимо установить связь, не способно корректно обрабатывать запросы с идентификатором транзакций, превышающим значение 255. На данный момент удалось установить соединение с помощью функционального блока "UNM_TcpRequest", где я самостоятельно формирую Modbus-запрос.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить конкретное значение "Идентификатора Транзакций" в протоколе Modbus TCP на уровне штатной конфигурации Modbus TCP Slave или при настройке обмена с использованием функционального блока "MB_PcpRequest" из библиотеки OwenCommunication?

  4. #1474

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ROmjke Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Моя проблема состоит в том, что устройство, с которым необходимо установить связь, не способно корректно обрабатывать запросы с идентификатором транзакций, превышающим значение 255. На данный момент удалось установить соединение с помощью функционального блока "UNM_TcpRequest", где я самостоятельно формирую Modbus-запрос.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить конкретное значение "Идентификатора Транзакций" в протоколе Modbus TCP на уровне штатной конфигурации Modbus TCP Slave или при настройке обмена с использованием функционального блока "MB_PcpRequest" из библиотеки OwenCommunication?
    Добрый день. Нет.
    В рамках библиотеки (как и в штатной конфигурации) для каждого следующего запроса значение Transaction ID увеличивается на единицу - это типовой способ обработки данного поля, упоминаемый в спецификации протокола.

  5. #1475

    По умолчанию

    Доброе утро!

    Кто-нибудь пробовал программировать ПЛК2ХХ как spy устройство в линии ModBus RTU?

  6. #1476

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Доброе утро!

    Кто-нибудь пробовал программировать ПЛК2ХХ как spy устройство в линии ModBus RTU?
    Добрый день.
    Это позволяет сделать ФБ MB_SerialSlave из библиотеки OwenCommunication.
    https://youtu.be/ga625dWdevE?si=Sukvqrq4AORwk661

  7. #1477

    По умолчанию

    Спасибо за ссылку... Потом гляну.
    Хотелось конечно самому написать такое, но раз уже есть... Хотя возможно на иной протокол для RS485 линии сам попробую что-нибудь сделать.

  8. #1478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект - я попробую воспроизвести проблему у себя и разобраться, что происходит.

    Надпись появляется сразу при первом вызове ФБ MB_SerialRequest?
    Какую версию библиотеки OwenCommunication вы используете?
    Подскажите пожалуйста, как решилась данная проблемаа

  9. #1479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eretindaniil Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как решилась данная проблемаа
    Добрый день.
    Не помню.
    Опишите в деталях вашу конкретную проблему, и будем с ней разбираться.

  10. #1480

    По умолчанию

    ПЛК 210 является мастером в сети Mobdus RTU (RS485) для работы со всем оборудованием и также является слейвом в сети Mobdus TCP для работы с панелью оператора. Проблема возникает при записи значения полученного с панели (глобальная переменная в проекте) по RTU. Выдает ошибку отсутствия исходного кода библиотеки owencommunication 3.5.11.7.

Страница 148 из 174 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •