Такой вариант я не мог представить, попробую как приедет модуль
Такой вариант я не мог представить, попробую как приедет модуль
Пока просто исследование, для примера взят модуль wp8028adam, насчет возможности одинаковых адресов слейв модулей, но с разными функциями, это интересно.
Последний раз редактировалось valkv; 09.12.2020 в 17:05.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да, у Овена я смотрел первым делом, но не нашел модулей без мозгов (управляемые по Rs485), все программируемые, потому видимо и дороже.
Вот тут они все: https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Плюс Ваших модулей - они все сертифицированные для промышленного применения, где китай не поставишь, но для частника дороговаты.
Последний раз редактировалось valkv; 12.12.2020 в 20:57.
Ну так используйте пр100/102 как модули ввода вывода. Бюджетнее уже некуда. Ну или китайский ноунейм на свой страх и риск
Совет хороший. Я за надежность. Но что выберет для своих теплиц пенсионер, как я, с пенсией 13000 - 2 китайских адама за 4000 или 2 МК110 за 13200. Так что уважаемый bayk, как говорится, помогите лучше материально.
(это шутка, а не просьба)
Последний раз редактировалось valkv; 18.12.2020 в 09:05.
Так зачем мк110? Чем не угодила пр102.230.2416.1.0? Она меньше 10 тыр стоит, да ещё бп не нужен и релейная развяка
Мне хотелось что-то с экраном, потому приобретен и функционирует пр200 на 24в за 9000. Без экрана, я бы выбрал, пр102 на 24в, тогда бы обошелся дополнительным 1 удаленным модулем.
Последний раз редактировалось valkv; 23.12.2020 в 10:04.