В данном примере err запись не используется, но ошибка есть. Но в дальнейшем запись будет (пример err2 запись х05 register address (0X type)) при номере регистра 0. Вопрос остался - почему OwenLogic дает ошибку.
В данном примере err запись не используется, но ошибка есть. Но в дальнейшем запись будет (пример err2 запись х05 register address (0X type)) при номере регистра 0. Вопрос остался - почему OwenLogic дает ошибку.
Последний раз редактировалось valkv; 08.12.2020 в 18:06.
Да, я когда проверял, сами выходы регистров никуда не назначал, ошибок не было, после добавления связей подсвечивается ошибка, видимо косяк. А что за модули в таком режиме предполагается использовать? если есть поддержка 3 и 16 функций лучше их использовать, битовые в не лучший вариант, но если ничего другого не получится, то можно добавить разные устройства с одинаковым адресом, тут https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk есть как раз похожая реализация с одинаковыми адресами.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ