Страница 100 из 149 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1642

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо Евгений, ОГРОМНОЕ!

  2. #2

    По умолчанию

    А вот что обнаружил, начав тестировать Modbus TCP с ПК.
    1. Форсированные (установленные в TRUE) биты не считываются, если им не присвоены переменные.
    2. См. картинку:

    Modbus TCP - 01.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jtx Посмотреть сообщение
    А вот что обнаружил, начав тестировать Modbus TCP с ПК.
    1. Форсированные (установленные в TRUE) биты не считываются, если им не присвоены переменные.
    2. См. картинку:
    Это ещё не всё, при передаче бит, ещё и байты меняются местами в целочисленной переменной. То есть 0 бит попадает в 8, а 7 в 15 бит и наоборот.
    По крайней мере, подобное наблюдал в некоторых версиях Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 21:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите разобраться с реализацией обмена по Modbus через OCL.UNM_TcpRequest. Нигде не могу найти информацию о том, как формировать запрос.
    Например, хочу считать из 1-го слейва 4-й командой два регистра, начиная с 8-го.
    OCL.MB_TcpRequest работает. Через Modbus Poll тоже получаю нужный ответ, при этом посылаются запросы вида "00 05 00 00 00 06 01 04 00 08 00 02" (где первые 00 05 - номер пакета).
    Из примеров реализации нашёл только работу со строковыми данными (

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jtx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите разобраться с реализацией обмена по Modbus через OCL.UNM_TcpRequest. Нигде не могу найти информацию о том, как формировать запрос.
    Например, хочу считать из 1-го слейва 4-й командой два регистра, начиная с 8-го.
    OCL.MB_TcpRequest работает. Через Modbus Poll тоже получаю нужный ответ, при этом посылаются запросы вида "00 05 00 00 00 06 01 04 00 08 00 02" (где первые 00 05 - номер пакета).
    Из примеров реализации нашёл только работу со строковыми данными (
    Добрый день.
    Вас интересует принцип формирования запросов и разбора ответов?
    Он приведен в спецификации Modbus:
    https://www.modbus.org/docs/Modbus_A...col_V1_1b3.pdf
    https://www.modbus.org/docs/Modbus_M...uide_V1_0b.pdf

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вас интересует принцип формирования запросов и разбора ответов? ...
    Нет, меня интересует, в каком виде подать запрос на вход "pResponse".
    Например, я хочу подать вот такой запрос (пример из спецификации Modbus). Из скольких элементов какого типа мне нужно создать массив данных запроса и что прописать в этих элементах?
    2023-08-07_203224.jpg

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jtx Посмотреть сообщение
    Нет, меня интересует, в каком виде подать запрос на вход "pResponse".
    Например, я хочу подать вот такой запрос (пример из спецификации Modbus). Из скольких элементов какого типа мне нужно создать массив данных запроса и что прописать в этих элементах?
    2023-08-07_203224.jpg
    ARRAY [0..7] OF BYTE

    Начальный байт - адрес слэйва, потом 5 байт со скриншота и в конце 2 байта CRC (см. в библиотеке CAA Memory функцию CRC16_Modbus).

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
    Добрый день.
    Нет, мы не поддерживали протокол этого счетчика.

Страница 100 из 149 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •