Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Вышло в свет обновление ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЛАЙТ
    В новую версию программного обеспечения было добавлено:
    - Новый тип «Точки учета» газовый корректор СПГ-761, с которой можно работать при помощи модуля ЭнергоАнализ (вести графики показаний прибора, формирование отчетов)
    - Добавлен скрипт для опроса Водосчетчика АС-001 (группа протоколов «Счетчики» в модуле «Контроллеры»)
    - Добавлен скрипт для опроса ОВЕН ПКП1, ПЧВ3
    - Оптимизирована работа модуля «История»
    - Добавлен новый тип контроллера для работы с ИС Enlogic– ОВЕН ПЛК-308.ТЛ
    - Оптимизирована работа виртуального контроллера WKlogic
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 20.02.2017 в 16:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте! В Скада ТелемеханикаЛайт в Модуль визуализации/Стандартные объекты/Кнопка/Свойства и в Свойствах этой Кнопки есть галочка Сигнализировать об Алармах, для чего она нужна и какой функционал несет? и еще вопрос, не пойму где и как сделать, чтобы при срабатывании "дискретного события" с SCADA было звуковое сопровождение?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В Скада ТелемеханикаЛайт в Модуль визуализации/Стандартные объекты/Кнопка/Свойства и в Свойствах этой Кнопки есть галочка Сигнализировать об Алармах, для чего она нужна и какой функционал несет? и еще вопрос, не пойму где и как сделать, чтобы при срабатывании "дискретного события" с SCADA было звуковое сопровождение?
    Здравствуйте.

    Если кнопка служит для перехода на другую мнемосхему, при установленной галочке "Сигнализировать об Алармах" , кнопка будет отображать (мигающей обводкой) наличие аварий на мнемосхеме, к которой ведет.

    Звуковое сопровождение настраивается в поле "Сигнализация" в режиме настройка ( не в объекте журнал аварий, а в поле сигнализация - отображается внизу рабочей области визуализации). Для настройки следует нажать правой кнопкой мыши в поле "сигнализация" - настройки (см рисунок)1.jpg

    Откроется окно настройки. Звуковое сопровождение настраивается по приоритетности сообщения : 2.jpg . Выбираете приоритет, к которому относятся ваши сигналы, и назначаете звуковое оповещение. Подходящий звуковой файл нужно скачать самостоятельно, в формате wav.
    Установка приоритета сообщения - в модуле Алармы (см. скриншот) 3.jpg . Обращаю ваше внимание на то,что приоритет выставляется для всей группы .Если для разных событий требуются разные звуковые оповещения, то их нужно разбивать на разные группы и каждой группе назначать свой приоритет.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Задача:
    Есть с тенд с 70шт измерительных каналов.
    Данные с измерительных преобразователей получены АДАМами и по 485 поступают на ОВЕН ПЛК323.

    Нужно:
    1) реализовать первоначальную привязку каналов ввода технологических параметров к стендовой измерительной системе путем ввода градуировок, отражающих номинальные статические характеристики преобразования измерительных преобразователей заданных полиномами пятого порядка.
    2) реализовать возможность коррекции градуировок каналов путем редактирования соответствующей строки в таблице, содержащей градуировочные характеристики (коэффициенты полинома) всех каналов

    вопрос:
    с чего начать?
    Последний раз редактировалось M_321; 14.03.2017 в 21:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M_321 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Задача:
    Есть с тенд с 70шт измерительных каналов.
    Данные с измерительных преобразователей получены АДАМами и по 485 поступают на ОВЕН ПЛК323.

    Нужно:
    1) реализовать первоначальную привязку каналов ввода технологических параметров к стендовой измерительной системе путем ввода градуировок, отражающих номинальные статические характеристики преобразования измерительных преобразователей заданных полиномами пятого порядка.
    2) реализовать возможность коррекции градуировок каналов путем редактирования соответствующей строки в таблице, содержащей градуировочные характеристики (коэффициенты полинома) всех каналов

    вопрос:
    с чего начать?
    Здравствуйте.

    Для начала вам нужно добавить ваши устройства в конфигурацию ПЛК323 и модуле "Контроллеры" по протоколу Modbus. Если ваше устройство есть в списке устройств, то выберите его и добавьте необходимые для опроса каналы. Если устройства нет в списке, то вы можете добавить его самостоятельно, через Excel файл с адресами. Методику добавления устройства modbus через Excel файл вы можете посмотреть в справочной системе : Контроллеры -> Протоколы обмена -> Modbus-master -> Описание карты Modbus в Excel . Пример excel-файла находится в папке, в которую установлена программа : C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO\XLS\ mb-example.xls 2.jpg

    Обработка параметров устройства осуществляется в задачах ПЛК через функциональные блоки. Если среди встроенных блоков нет математических функций, необходимых вам для обработки, вы можете реализовать обработку в блоке Cкрипт, на С или Pascal . 1.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, Татьяна!

    Как реализовать возможность редактирования коэффициентов полиномов в табличном виде?
    Таблица для всех каналов

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M_321 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Татьяна!

    Как реализовать возможность редактирования коэффициентов полиномов в табличном виде?
    Таблица для всех каналов
    Вы можете сделать ввод коэффициентов с модуля "Визуализация" - элемент для ввода аналоговых значений. Поле ввода привязываете к переменным в ПЛК, хранящим значения коэффициентов, эти же переменные подаете на вход ФБ,производящего математическую обработку сигналов. Как создать переменную в ПЛК - в дереве проекта в модуле "Контроллеры" выбрать ветвь - Переменные, добавить группу(правым щелчком мыши), затем добавить переменную или массив в таблице справа (см. скриншот)1.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте! Запустили проект. Обновление показаний приборов происходит раз в 10 сек. как сделать чаще?

    В настройках проекта
    период опроса параметров 500мс.

    когда параметры смотрим на контроллере, то быстро. Как только вставляем на мнемосхему дерево параметров, то снова медленно(и без дерева тоже) .


    ОС Windows 7x64
    Последний раз редактировалось M_321; 28.06.2017 в 14:27.

  9. #9

    По умолчанию

    [Решено]
    Добрый день! Пытаюсь подключить тепловычислитель нашей компании для опроса ПЛК323 по ModBus.
    Если создать файл-экселя, то все добавлены мною регистры вчитываются нормально. Причем как по RS485 так и TCP

    Если я конвертирую в *.IO, добвлю тег

    <sModGroupName>Тепловычислители</sModGroupName>

    и подключаю для опроса, то значений нет cross-read.png .
    Причем опрашиваемый прибор посылки получает и отправляет корректно io-обмен.png

    Если добавлю теги

    <Prop Id="4" Name="IP-адрес" Descr="IP-адрес" Type="IPADDR" Init="0x7F000001"/>
    <Prop Id="5" Name="Порт" Descr="TCP-порт" Type="WORD" Init="502"/>

    и пытаюсь читать через TCP, то ПЛК верно формирует посылку запроса только первого в списке параметра. Для остальных он шлет посылку, где пропускает код команды.

    О системе: Win7x64; Телемеханика-лайт-контроллеры Версия 2017-04-14;

    Еще вопрос. Правильно ли я понял, что нет возможности вычитывать DOUBLE переменные?

    скрин файла excel ex.png
    скрин файл io io.png
    скрин измененного io для работы с TCP io+chnge.png

    проблема была тут:
    в строке <Prop IdStr="endian" Name="Порядок следования (0-как есть, 1-обратный п.байт, 2-обрат.п.слов, 3-обрат.п.байт,слов" Type="BYTE" Access="R" Init="0"/>, при генерации было Init="2"
    дальше. поля ip-адреса и порта добавлять не нужно, система их берет из настроек протокола, хотя там и написано в подсказке что это для RTU over TCP
    но почему не правильный порядок байт менял формируемый запрос, осталось загадкой
    Последний раз редактировалось melkorn; 28.06.2017 в 16:16. Причина: решение найдено

  10. #10

    По умолчанию

    В контроллерах в настройках самого плк есть свойство период опроса по tcp, по умолчанию 30 секунд вроде, попробуйте поменьше

Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8544
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 10:01
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8684
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •