А циркуляционные насосы по определению за цикл (24 часа) проработают все 24 часа. Просто следующие 24 часа будет работать другой насос. И так до тех пор пока один из них не выйдет в аварию. Вот тогда и нужно контролировать переработку исправного насоса, а после устранения неисправности, дать новому насосу догнать по времени наработку предыдущего насоса.






Ответить с цитированием