Этот макрос подходит только для станций повышения давления, а для циркуляционных насосов он не подходит, потому как они переключаются не по давлению, а по времени окончания цикла. Поэтому я и решил контролировать сколько циклов пропустил насос вышедший в аварию, а потом на это время заставить его дольше работать.





Ответить с цитированием