Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8961

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    1) нужно ли будет добавлять в Ethernet_1 ModbusTCP_Slave_Device как в Ethernet для того, чтобы и с этого 4го порта можно было читать данные? Или все таки в первом Ethernet холдинги и инпутрегистры распространятся и сюда?
    Да, нужно добавлять для нового интерфейса свой ModbusTCP_Slave_Device.

    2) Если Вы хотите в мост объединить, то почему бы не подключиться к первому из трёх интерфейсов через обычный коммутатор?
    Если я правильно понял, задача сделать Modbus_Slave? Если что, на одном Ethernet можно организовать и Master, и Slave. Точнее и TCP-клиент, и TCP-сервер.
    1) есть инфа, что ModbusSlave распространяется на все Ethernet, если не ставить галочку "привязать"
    2) нужен и мастер и слейв, я в курсе, что по TCP оба можно. В проекте есть 2 коммутатора. 4е порты с ПЛК идут в один, с моста - в другой.

  2. #8962

    По умолчанию

    есть инфа, что ModbusSlave распространяется на все Ethernet, если не ставить галочку "привязать"
    Так и есть.
    Стоит учитывать, что на Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран.
    См. в веб-конфигураторе Сеть - Интерфейсы - Eth4 - Изменить - Настройки межсетевого экрана и Сеть - Межсетевой экран.

  3. #8963

    По умолчанию

    я склонен попробовать объеденить все 4 порта в мост.
    Ставлю галочку на eth4 и, собственно всё?
    035.png
    Я посмотрю загрузку процессора до и после.
    до:
    036 загрузка до.png

  4. #8964

    По умолчанию

    037 загрузка после.png
    загрузка после. было 4,67
    стало 4,51
    Это за минуту.
    Но реального обмена сейчас нет.
    Что-то нужно ещё донастроить в таком варианте?
    Eth4 принял IP моста.
    Вопрос ещё по кольцу. Любые порты можно в кольцо соединять? В кольце будет только 2 порта(модули), 2 будут направлены в другие коммутаторы

  5. #8965

    По умолчанию

    сейчас интерфейсы выглядят так:
    Вложение 91014

  6. #8966

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Не получается сделать трассировку.
    Прочитал справку: после создания объекта Trace нужно вызвать контекстное меню на трассировке в режиме онлайн. Кликаю по трассировке - никакое контекстное меню не появляется.
    Странно еще и то, что после этого контекстное меню перестает работать вообще во всей программе, как и ввод с клавиатуры (в PLC_PRG на ST, например), до перезапуска Codesys.
    Codesys V3.5 SP17 Patch 3 + (32 bit).
    Найти эту кнопку в другом месте мне не удалось: ни в контекстном меню Trace в древе проекта, ни в тулбаре, ни в меню.
    Можете, пожалуйста, подсказать, что с этим делать?

  7. #8967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtyomA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не получается сделать трассировку.
    Прочитал справку: после создания объекта Trace нужно вызвать контекстное меню на трассировке в режиме онлайн. Кликаю по трассировке - никакое контекстное меню не появляется.
    Странно еще и то, что после этого контекстное меню перестает работать вообще во всей программе, как и ввод с клавиатуры (в PLC_PRG на ST, например), до перезапуска Codesys.
    Codesys V3.5 SP17 Patch 3 + (32 bit).
    Найти эту кнопку в другом месте мне не удалось: ни в контекстном меню Trace в древе проекта, ни в тулбаре, ни в меню.
    Можете, пожалуйста, подсказать, что с этим делать?
    У вас случайно панель дерева в режим авто скрытия не пнреведена? Замечено, что при такой настройке вызов контекстного меню по правой кнопке появляется, но при выборе пунктов ведёт себя неадекватно...

  8. #8968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtyomA Посмотреть сообщение
    нужно вызвать контекстное меню на трассировке в режиме онлайн
    Почему Онлайн? Я трассировки использую активно. Но настраиваю их в режиме программирования - когда связи с ПЛК нет, и мы рисуем визуализации. Тогда там есть контекстное меню и все настройки.
    В дереве проекта Трассировка не должна показываться. Это обычный компонент на визуализации, и его свойства настраиваются в окне свойств (как для лампочек, кнопок, текстовых полей).
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #8969

    По умолчанию

    Добрый день

    Где в менеджере библиотек искать SysFile ?

  10. #8970

Страница 897 из 899 ПерваяПервая ... 397797847887895896897898899 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4336
    Последнее сообщение: Вчера, 08:54
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •