Страница 895 из 895 ПерваяПервая ... 395795845885893894895
Показано с 8,941 по 8,947 из 8947

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8941
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Добрый день!

    На СПК210 не удаётся настроить Modbus TCP Slave, в журнале имеются такие ошибки.
    Ошибка "setting ip address and subnet mask returned with error code 39" похоже указывает на то, что в программе где-то должен меняться IP ПЛК.
    Пытаюсь запустить чужой проект, но в коде не вижу изменения IP, нет функций вроде UpdateConfiguredIPSettings.
    Может ли чем-то ещё вызываться ошибка?

    eth 0 ошибка.JPG

  2. #8942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    На СПК210 не удаётся настроить Modbus TCP Slave, в журнале имеются такие ошибки.
    Ошибка "setting ip address and subnet mask returned with error code 39" похоже указывает на то, что в программе где-то должен меняться IP ПЛК.
    Пытаюсь запустить чужой проект, но в коде не вижу изменения IP, нет функций вроде UpdateConfiguredIPSettings.
    Может ли чем-то ещё вызываться ошибка?

    eth 0 ошибка.JPG
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.

  3. #8943

    По умолчанию

    Добрый день коллеги! Возможно ли как то проинициализировать массив:
    astSP: ARRAY [1..GVL_Device.c_uiCountSP] OF SP_TEST_STEP := [GVL_Device.c_uiCountSP((uiP := 30, uiT := 0, uiV := 30, sImageId := 'ImagePool.CheckboxOff'))];
    Константа, GVL_Device.c_uiCountSP, в правой части дает ошибку компилятора. Может можно как то исхитриться?

  4. #8944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Возможно ли как то проинициализировать массив:
    astSP: ARRAY [1..GVL_Device.c_uiCountSP] OF SP_TEST_STEP := [GVL_Device.c_uiCountSP((uiP := 30, uiT := 0, uiV := 30, sImageId := 'ImagePool.CheckboxOff'))];
    Константа, GVL_Device.c_uiCountSP, в правой части дает ошибку компилятора. Может можно как то исхитриться?
    Добрый день.
    Это баг, который был исправлен в V3.5 SP19.

    2026-10-22_10-00-06.png

  5. #8945

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это баг, который был исправлен в V3.5 SP19.

    2026-10-22_10-00-06.png
    Т.е пользоваться можно, несмотря на подчеркивание предкомпилятора? Компилятор ошибок не выдает.
    Изображения Изображения

  6. #8946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Т.е пользоваться можно, несмотря на подчеркивание предкомпилятора? Компилятор ошибок не выдает.
    Нет, использовать такую конструкцию в более ранних версиях (до V3.5 SP19) нельзя.
    Компилятор выдает ошибки - просто на другой вкладке.
    Нажмите на стрелку вниз слева от "0 ошибок", чтобы сменить вкладку.

  7. #8947

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Возможно ли как то проинициализировать массив:
    astSP: ARRAY [1..GVL_Device.c_uiCountSP] OF SP_TEST_STEP := [GVL_Device.c_uiCountSP((uiP := 30, uiT := 0, uiV := 30, sImageId := 'ImagePool.CheckboxOff'))];
    Константа, GVL_Device.c_uiCountSP, в правой части дает ошибку компилятора. Может можно как то исхитриться?
    Делаю все инициализации по событию "PrepareStart" - очень удобно, всё в одном месте, никаких проблем.

Страница 895 из 895 ПерваяПервая ... 395795845885893894895

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4265
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:15
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •