Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45

Тема: ПР103 проблема опроса по RS485

  1. #41

    По умолчанию

    Выяснились кое-какие подробности по данным ПРкам. Вышеописанную проблему пока отложил, подключил датчики через шлюз adam 4572, вот уже неделю все работает.
    Подключаю к этим же ПР уже другие датчики через RS485 по Modbus RTU, они работают, но только когда их в линии не больше пяти штук, как только добавляю шестую какие-то из предыдущих отваливаются, если еще подключаю то пропадают все. Но проблема даже не в этом, здесь вопрос скорее к изготовителю датчиков. Проблема в том что если подключаю один из этих датчиков (перекинул шлейф на RS485-2, в настройках первому датчику поменял порт на второй и оставил в шлейфе только первый датчик) на второй порт ПР103, то ПР его не видит...проверил на трех одинаковых ПР, как будто ему не хватает мощности что-ли? Порт рабочий, через ПР первым портом опрашивается, линия метров 50 не больше. Есть информация по конструктивным отличиям первого и второго порта?

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    да нас... ть на зажержку ответа, любое устройство ждет ответа ровно столько, сколько ему скажут (таймаут), быстро запрашиваемое отвечает или с задержкой.

    надо снифером стать на линию, вот тут может быть что-то прояснится. Возможно ПР как раз ПРОПУСКАЕТ 1-2 первых байта и соответственно упс - мы ничего не считали...
    можете подсказать каким именно снифером попробовать? wireshark подойдет?
    Последний раз редактировалось jamaicarso; 19.09.2026 в 20:53.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Выяснились кое-какие подробности по данным ПРкам. Вышеописанную проблему пока отложил, подключил датчики через шлюз adam 4572, вот уже неделю все работает.
    Подключаю к этим же ПР уже другие датчики через RS485 по Modbus RTU, они работают, но только когда их в линии не больше пяти штук, как только добавляю шестую какие-то из предыдущих отваливаются, если еще подключаю то пропадают все. Но проблема даже не в этом, здесь вопрос скорее к изготовителю датчиков. Проблема в том что если подключаю один из этих датчиков (перекинул шлейф на RS485-2, в настройках первому датчику поменял порт на второй и оставил в шлейфе только первый датчик) на второй порт ПР103, то ПР его не видит...проверил на трех одинаковых ПР, как будто ему не хватает мощности что-ли? Порт рабочий, через ПР первым портом опрашивается, линия метров 50 не больше. Есть информация по конструктивным отличиям первого и второго порта?
    Да нет там отличий, у вас настройки разные на портах, вот и всё, проверяйте. В том числе время опроса и Тайм -аут.
    А так же подтягивающие резисторы надо проверить.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Выяснились кое-какие подробности по данным ПРкам. Вышеописанную проблему пока отложил, подключил датчики через шлюз adam 4572, вот уже неделю все работает.
    Подключаю к этим же ПР уже другие датчики через RS485 по Modbus RTU, они работают, но только когда их в линии не больше пяти штук, как только добавляю шестую какие-то из предыдущих отваливаются, если еще подключаю то пропадают все. Но проблема даже не в этом, здесь вопрос скорее к изготовителю датчиков. Проблема в том что если подключаю один из этих датчиков (перекинул шлейф на RS485-2, в настройках первому датчику поменял порт на второй и оставил в шлейфе только первый датчик) на второй порт ПР103, то ПР его не видит...проверил на трех одинаковых ПР, как будто ему не хватает мощности что-ли? Порт рабочий, через ПР первым портом опрашивается, линия метров 50 не больше. Есть информация по конструктивным отличиям первого и второго порта?
    Вы попробовали скоростями поэкспериментировать и поднять до 115, как я просил?? В новых ПР сетевой стек работает асинхронно с основным циклом программы, и данные могут «застревать» по множеству причин. К примеру забивание системного буфера из-за частых ошибок По идее надо смотреть какая ошибка сети, но производитель не сделал такой возможности... Попробовать формировать запросы с задержкой. Для теста отключить Ethernet, он может отнимать до 80% ресурсов. В общем не всё хорошо с ПР и судя по тому что разраб самоустранился, всё они понимают))

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,546

    По умолчанию

    можете подсказать каким именно снифером попробовать? wireshark подойдет?
    так у вас проблема с RS485 а не сетью. Это что-то вроде прослушивателей RS485 нужно. Advanced Serial Data Loger например, там есть режим прослушки. то есть сторонне ПО на ПК, преобразователь интерфейса и параллельно на линию. Наверняка и другое подобное ПО есть.

    Если вам известен ответ прибора, который желает получить ПР, вы его сможете увидеть при прослушке порта, если ответ полный, то есть прибор получает запрос и отвечает, играться скоростями и т.д.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Режим мастер по rs485 в ПР103
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 20:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 15:08
  3. Пр103 и ипп120 связь по rs485
    от Sensei13 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 09:23
  4. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •