Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, напишу пока здесь.
Проблема с подключением ПР-103 к датчику через RS-485 по протоколу modbus RTU. Нет подключения, соответственно данных тоже нет.
Пробую подключаться программой MasterOPC с помощью преобразователя AC4 - все работает на ура. Адрес устройства верный, регистр тоже. Пробую считывать адрес датчика, формат INT, поэтому даже если бы ошибся с перестановкой хоть что-то бы показало, но увы. Все собрано на столе, длинных линий нет.
Была похожая проблема с ПЛК-210, но благодаря
kondor3000 удалось выяснить что виной всему были включенные программно подтягивающие резисторы. На ПР-103 перемычки не стояли, но и с подключенными не работает опрос.