Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР103 проблема опроса по RS485

  1. #1

    По умолчанию ПР103 проблема опроса по RS485

    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается
    ничего кроме ошибок в монтаже и подключении не бывает
    экран заземлён с одной стороны около ПР103
    чисто из интереса спрашиваю - как вы это делали при тестах на столе?

    сейчас в работе вот 110 на котором 2 расходомера, датчик температуры с rs и трм, при этом на температуру кинута обычная витуха, там же питание по нему идёт, а на трм вообще скрутили по паре в каждую жилу и по шкафу вводному силовому обычным монтажным проводом
    Длина линии суммарно метров 80 получается , все концы кабелей собираются на клемнике у ПЛК
    никаких резисторов не стоит
    и ничего, работает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , ... , по концам линии резисторы 120 Ом .
    Вы уверены, что они (резисторы) там нужны? Без не пробовали?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что они (резисторы) там нужны? Без не пробовали?
    На столе с резисторами работает.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    В шкафу кроме ПР что еще стоит ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    Убрать экранированную пару - попробовать обычной (вполне возможно помехи на ней). Подключать по 1 прибору и смотреть.

  7. #7

    По умолчанию

    Первоначально линия была прокинута обычной витой парой без экрана , результат был тот же . Начал вникать в тему RS485 вычитал что нужен кабель с волновым сопротивлением 120Ом , резисторы по концам линии , но результат тот же

  8. #8

    По умолчанию

    Остаётся проверить перемычки в ПР103, задающие смещение на линии RS485.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,557

    По умолчанию

    Сергей Фенев скажу вам по секрету, у UTP кабеля волновое сопротивление 100 Ом, соответственно если мы применяем его и нужны сопротивления, то устанавливаем 100 Ом. Хуже, когда они подключаются внутри прибора, или подключены всегда, это будет мешать.

    У вас другая проблема, если на столе работает а в "поле" нет, то скорее всего наводки сильные по месту прокладки кабеля.

  10. #10

    По умолчанию

    Мне известно , что у витой пары волновое сопротивление 100 Ом , но на данном этапе у меня Кабель СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6 с волновым сопротивлением 120 Ом , именно из-за наводок я его и применил . Этажом ниже установлены частотные преобразователи 3 шт. мощностью свыше 100 кВт . Но при этом с этим же ПР103 , но через другой порт RS485 связана панель СП310 (панель мастер сети) и проблем с этим соединением нет.

    EFrol написал о каких-то перемычках в ПР103 , можно подробнее об этом, где они располагаются и для чего нужны. В мануле ничего об этом не нахожу. По возможности ссылочку где можно ознакомится с этой информацией.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Режим мастер по rs485 в ПР103
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 20:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 15:08
  3. Пр103 и ипп120 связь по rs485
    от Sensei13 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 09:23
  4. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •