Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: ПЛК110-30 m v2 и СП3**

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Новая проблема ��
    Присваиваю переменную из цифрового входа, что бы передать значение на панель, но не передается
    Подключитесь к ПЛК, залейте программу, нажмите Старт программы. Без этого код не работает.
    Если хотите записать программу навсегда, создайте Загрузочный проект. Тогда код запустится сам после перезагрузки по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 18:24.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Новая проблема 😞
    Присваиваю переменную из цифрового входа, что бы передать значение на панель, но не передается
    Вложение 90447Вложение 90448
    проблема в одном - вы ничего не хотите самостоятельно изучать думать и делать
    вы тупо пытаетесь юзать форум как бесплатного подсказчика у которого списываете контрольную
    вам уже дали 10 подсказок и дали ссылки на элементарные уроки по кодесис
    но вы хотите чтобы вашу работу за вас сделали другие

  3. #33

    По умолчанию

    Сколько нюансов, действительно заработало
    Что бы МВ добавить как слейв, в конфигураторе так же добавляю как слейв устройство, а его входы по номеру регистра только считывать?
    Или достаточно того что я на панели указал МВ как слейв
    И теперь нужно подвязать его регистры к переменным?
    IMG_1060.jpeg

  4. #34

    По умолчанию

    Было бы все так просто, информации много, за короткий срок все не изучить

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Сколько нюансов, действительно заработало
    Что бы МВ добавить как слейв, в конфигураторе так же добавляю как слейв устройство, а его входы по номеру регистра только считывать?
    Или достаточно того что я на панели указал МВ как слейв
    И теперь нужно подвязать его регистры к переменным?
    Вот скрин по ссылке, там справа видно конфигурацию, даже для вас подписаны номера битов и номера регистров(адреса), их и пишите в панели.
    Для бит, 0 бит 0 регитра это 0х0 в панели, 1 бит 0 регистра 0х1 в панели и т. д.
    для регистров 4х0, 4х1 и т. д.
    так же биты можно указать через регистры 4х0 бит 0, 4х0 бит 1 и т. д.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488197
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 19:49.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Было бы все так просто, информации много, за короткий срок все не изучить
    Центром вселенной здесь является протокол Modbus.
    Если потратить немного времени на его изучение (структуру запросов и ответов),
    то мозги сами выстраивают семантическую сеть из терминов:
    - ведущий
    - ведомый
    - таблица регистров
    - типы данных
    - адресация
    - таймауты
    - скорость обмена
    - и т.д.

  7. #37

    По умолчанию

    Вот снова, делается все по методичке, цифра к цифре
    Указывается номер регистра на панели 51,о состоянии цифровых входов. Выбран бит.
    Судя по быстрому миганию индикатора, возле Ethernet разъема, обмен данными с панелью и модулем ввода присутствует.
    При появлении цифрового сигнала на модуле ввода, индикатор в панели никак не реагирует
    Первый адрес slave занят плк, пробовал от 2 до 10
    Может тоже есть нюансы о которых не пишут?

    IMG_1070.jpeg

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Вот снова, делается все по методичке, цифра к цифре
    Указывается номер регистра на панели 51,о состоянии цифровых входов. Выбран бит.
    Судя по быстрому миганию индикатора, возле Ethernet разъема, обмен данными с панелью и модулем ввода присутствует.
    При появлении цифрового сигнала на модуле ввода, индикатор в панели никак не реагирует
    Может тоже есть нюансы о которых не пишут?

    IMG_1070.jpeg
    А слейв адрес почему 2 у вас, по умолчанию по ТСР слейв адрес 1 всегда.

  9. #39

    По умолчанию

    С первым адресом тоже реакции нет, пробовал разные модули дискретного ввода
    Второй сейчас стоит потому что 1 отдан плк

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    С первым адресом тоже реакции нет, пробовал разные модули дискретного ввода
    Второй сейчас стоит потому что 1 отдан плк
    Вы похоже не понимаете, разные у них IP, а слейв адрес у всех 1. Проблема у вас всегда одна, не проверили IP у модуля, где скрин из конфигуратора модуля?
    Далее модуль у вас МВ210-202 - 20 битный ?
    Значит читать надо 2 регистра 4 х51 тип DWORD целое без знака (Unsigned), если переставлены регистры, то отправляя 0 бит вы можете получить,
    например 16-й бит и не увидите никогда.
    Вот вы всё время ставите 1 бит, а ведь читать надо целых 2 регистра 4х 51 DWORD , а биты уже из маски получаете. Ставьте дисплей, получите числа,
    0 бит число 1, 1 бит число 2, 2 бит число 4 и т. д., при изменении всех бит, а лампы потом поставите, их тиражировать можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:29.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •