Тема: Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320

    Добрый вечер. Есть проблемы с конфигурацией проекта, поэтому прошу помощи.
    Есть ПЛК110-30, к нему подключены два блока расширения МВ110-8А(задействовано 12 входов) и МУ110-16. Также к контроллеру по месту подключена панель СП307. Далее контроллер по 485 должен передавать информацию на второй контроллер ПЛК110-30 (там тройка лампа и пару кнопок) и второй ПЛК110-30 по 232 передает на ИП320. Как все это лучше сконфигурировать?
    Заранее благодарен за подсказки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
    Также к контроллеру по месту подключена панель СП307.
    У вас панель в базовой модификации или расширенной?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    У вас панель в базовой модификации или расширенной?
    Расширенная

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
    Есть ПЛК110-30, к нему подключены два блока расширения МВ110-8А(задействовано 12 входов) и МУ110-16. Также к контроллеру по месту подключена панель СП307. Далее контроллер по 485 должен передавать информацию на второй контроллер ПЛК110-30 (там тройка лампа и пару кнопок) и второй ПЛК110-30 по 232 передает на ИП320. Как все это лучше сконфигурировать?
    Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
    Расширенная
    Отлично. В таком случае схемы обмена могут быть разные.

    Вариант 1:
    ПЛК110-30 (первый):
    RS-485-1 - Master для модулей Мх110
    Ethernet - клиент (Modbus TCP Master) для CП307
    Ethernet - сервер (Modbus TCP slave) для ПЛК110-30 (второй)

    ПЛК110-30 (второй):
    RS-232 - slave для панели ИП320
    Ethernet - клиент (Modbus TCP Master) для ПЛК110-30 (первый)

    В этом случае понадобится простейший switch.

    Вариант 2:
    ПЛК110-30 (первый):
    RS-485-1 - Master для модулей Мх110
    RS-485-2 - slave для CП307
    Ethernet - сервер (Modbus TCP slave) для ПЛК110-30 (второй)

    ПЛК110-30 (второй):
    RS-232 - slave для панели ИП320
    Ethernet - клиент (Modbus TCP Master) для ПЛК110-30 (первый)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, к сожалению свитч уже не получится засунуть, проект наше все))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, к сожалению свитч уже не получится засунуть, проект наше все))
    В таком случае вам поможет вариант 2, там не нужен свитч

  7. #7

    По умолчанию

    Господа, нужно еще немного помощи. Панель и контроллер я подружил, а вот как подружить контроллер и блоки расширения?
    Есть ПЛК 110-30 два блока расширения МВ110-24.8АС и один блок МУ110-224.16Р.
    1.jpg
    Сетевые настройки модулей. Соответственно 2 и 3 имеют адреса 24 и 32.
    2.jpg
    Настройки RS-485-1 контроллера.
    3.jpg
    Настройки первого модуля расширения.
    4.jpg
    Настройки первого входа первого блока расширения.
    К входам подключены в перемешку датчики температуры через НТП-2.42.1.2 и датчики давления на 6 бар.
    При подключении к блоку расширения через конфигуратор датчики показывают значения выше установленной верхней границы. порядка 334. Если границу сдвинуть до 100, то на датчиках 112 значение. На контроллере все значения по нулям.
    Что нужно изменить, где отредактировать?

  8. #8

    По умолчанию

    Для полноты картины нужно еще показать настройки регистров, которые читаются в мастере (если работаете через конфигурацию)

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Да, именно это. Вы пытаетесь прочитать регистр 16 (0х10), т, е тип входного фильтра, который по умолчанию 0. И есть у меня подозрение, что на самом деле у вас есть тайное желание прочитать текущее значение в одном из каналов, вероятнее всего в третьем. А эти значения лежат в регистрах с 0х100 по 0х107, то есть по нашему, по десятичному, с 256 по 263. В номер регистра впишите 258 и будет вам третий канал. Про все это подробно написано в таблице Г.3 инструкции на 8АС.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Просьба настроить обмен между МЭ110-220.3М и ПЛК110
    от Михаил_НИТТИН в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 19:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 21:23
  5. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •