Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте, ПР103 (мастер) нестабильно держит связь по LAN с СП307 / СП210.
    Переменная Статус иногда сбрасывается в 0 и связи нет, хотя линк есть (лампочки мигают).
    Стоит перевоткнуть кабель и связь вновь появляется до некоторого времени.

    И да, попытка перейти на Ethernet (для возможного ускорения обмена) с прибора 1 поколения (ПР200/102) на ПР103 [М02] обнажило тот факт, что одна строка объявления сетевой переменной не поддерживает сразу функции записи + чтения одновременно.
    Теперь, добавляя прибор из шаблона, появляется две записи одной переменной со своими функциями в отдельности:
    1. ххх_read 0х03
    2. ххх_write 0х10

    Ну хорошо. Перестроил я рабочий проект под эти требования, а потом получил.... "превышено количество master переменных, используемых в проекте".....
    Поискал, переменных можно завести до 192, раньше было до 64 (совсем мало).
    Удалил 1/3 переменных, чтобы ошибка ушла.

    Надежды на прибор с Ethernet провалились.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 18.09.2026 в 14:21.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •