Здравствуйте, ПР103 (мастер) нестабильно держит связь по LAN с СП307 / СП210.
Переменная Статус иногда сбрасывается в 0 и связи нет, хотя линк есть (лампочки мигают).
Стоит перевоткнуть кабель и связь вновь появляется до некоторого времени.
И да, попытка перейти на Ethernet (для возможного ускорения обмена) с прибора 1 поколения (ПР200/102) на ПР103 [М02] обнажило тот факт, что одна строка объявления сетевой переменной не поддерживает сразу функции записи + чтения одновременно.
Теперь, добавляя прибор из шаблона, появляется две записи одной переменной со своими функциями в отдельности:
1. ххх_read 0х03
2. ххх_write 0х10
Ну хорошо. Перестроил я рабочий проект под эти требования, а потом получил.... "превышено количество master переменных, используемых в проекте".....
Поискал, переменных можно завести до 192, раньше было до 64 (совсем мало).
Удалил 1/3 переменных, чтобы ошибка ушла.
Надежды на прибор с Ethernet провалились.