Страница 104 из 120 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1192

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #1031

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и какое время цикла и период стояли в симуляторе, в том же порядке значений что и в контроллере
    В симуляторе стандартные 100 и 100, в контроллере не менял ничего, да и найти сейчас не смог, кроме как в логике время цикла, оно там сейчас установлено в 3мл сек.

  2. #1032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    сделайте в симуляторе 3мс время цикла и период 1мс и протестируйте, возможно что то найдете.
    Не помогло, тоже самое, только дольше ждать задержек в программе. Всё отрабатывает как надо.

  3. #1033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    онлайн работает(возможен) на ПР?
    Прошу прощенья я не понял.

  4. #1034
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    https://docs.owen.ru/product/program...18#topic-99240 до этого пункта документации доходили?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #1035

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Прошу прощенья я не понял.
    Подключитесь к ПР онлайн и сделайте скрины, где и как не работает.
    Проект тоже не мешает выложить.

  6. #1036

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Подключитесь к ПР онлайн и сделайте скрины, где и как не работает.
    Проект тоже не мешает выложить.
    Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
    Вложения Вложения

  7. #1037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
    А где скрины с пояснениями? По вашим словам ничего не понятно, нигде нет подписи Ручной и автомат.
    Посмотрел проект, ничего включаться само не должно.
    А вот биты передавать используя целый регистр не правильно. Один регистр может передать до 16 бит, тем самым освободив кучу регистров и ускорив обмен.
    Вот пример упаковки и распаковки 3 бит в Маску бит, с 0 по 2 (всего можно упаковать с 0 по 15 бит) 1 Упаковка 3 бит.jpg дописать до 15 бит и упаковать в макрос можете сами.
    R_Trig и XOR можно удалить на входах (они запоминают нажатый кнопкой вход)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 15:00.

  8. #1038

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
    Непонятно назначение данной комбинации:
    изображение_2025-03-28_213005860.png

  9. #1039
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Непонятно назначение данной комбинации:
    изображение_2025-03-28_213005860.png
    Наверно товарищ не умеет вставлять биты в целочисленную переменную, по этому его эффективность ограничена 6,25%, в смысле, остальные 15 бит там присутствуют, но стоят мёртвым грузом!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1040

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно товарищ не умеет вставлять биты в целочисленную переменную, по этому его эффективность ограничена 6,25%, в смысле, остальные 15 бит там присутствуют, но стоят мёртвым грузом!
    Про биты то ладно, непонятна сама логика такого использования переменной DIN1

Страница 104 из 120 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03