Тема: Реализация опроса по одному Ethernet интерфейсу Master и Slave

  1. #1

    По умолчанию Реализация опроса по одному Ethernet интерфейсу Master и Slave

    Подскажите как можно реализовать.
    У меня ПЛК110-220.30.Р-М с одним Ethernet интерфесом, по нему я опрашиваю 5 модулей Ввода/вывода МВ210-101 в качестве Master. Также по нему я должен передвать в Scada регистры из памяти плк , т.е. Slave. Можно ли это сделать по одной шине, каналу Ethernet? Еще я подключаю HMI панель СП307-Р по RS232, у нее есть отдельный ethernet порт.
    Есть ли примеры реализации, настройки конфигурации ПЛК.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Подскажите как можно реализовать.
    У меня ПЛК110-220.30.Р-М с одним Ethernet интерфесом, по нему я опрашиваю 5 модулей Ввода/вывода МВ210-101 в качестве Master. Также по нему я должен передвать в Scada регистры из памяти плк , т.е. Slave. Можно ли это сделать по одной шине, каналу Ethernet? Еще я подключаю HMI панель СП307-Р по RS232, у нее есть отдельный ethernet порт.
    Есть ли примеры реализации, настройки конфигурации ПЛК.
    Сделайте разные TCP порты, например для мастера 502, а слейв для Скады 503, для панели 504. 1 Конфиг ПЛК.jpg
    При чём в слейве можно указать 2 или больше портов одновременно. Например RS232 и 2 порта ТСР 503 и 504.
    Чтобы вы понимали, подключение Codesys2.3 к ПЛК по Изернет идёт одновременно по порту 1200.

    Но я бы так делать не стал, при большом количестве переменных будет куча ошибок.
    Модули надо было брать с RS485, а по ТСР отдавать наверх (или наоборот), RS232 для панели тут нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2026 в 21:47.

  3. #3

    По умолчанию

    Можно ли симулировать запросы в CodeSys между ПЛК110, МВ210-101, панелью СП307 и Scada?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделайте разные TCP порты, например для мастера 502, а слейв для Скады 503, для панели 504. 1 Конфиг ПЛК.jpg
    При чём в слейве можно указать 2 или больше портов одновременно. Например RS232 и 2 порта ТСР 503 и 504.
    Чтобы вы понимали, подключение Codesys2.3 к ПЛК по Изернет идёт одновременно по порту 1200.

    Но я бы так делать не стал, при большом количестве переменных будет куча ошибок.
    Модули надо было брать с RS485, а по ТСР отдавать наверх (или наоборот), RS232 для панели тут нормально.
    Из панели по Ethernet можно отдавать переменные в Scada?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Можно ли симулировать запросы в CodeSys между ПЛК110, МВ210-101, панелью СП307 и Scada?
    В панели мастере и Скаде симуляция обмена есть,
    в ПЛК110 симуляция обмена не работает, только программу проверить можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2026 в 15:00.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Из панели по Ethernet можно отдавать переменные в Scada?
    Панель в качестве слейва можно, но симуляция не будет работать

  7. #7

    По умолчанию

    У меня на МВ210-101 приходит два типа сигнала: от датчика уровня 4-20 и температуры термосопротивление 50М. Можно ли реализовать задание шкалы для этих датчиков в самом ПЛК(HMI) чтобы с панели можно было менять диапазон измерения если придется менять тип датчиков?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    У меня на МВ210-101 приходит два типа сигнала: от датчика уровня 4-20 и температуры термосопротивление 50М. Можно ли реализовать задание шкалы для этих датчиков в самом ПЛК(HMI) чтобы с панели можно было менять диапазон измерения если придется менять тип датчиков?
    А не проще на 1 канал подключить 1 датчик, а на 2 канал другой и переключать только каналы в ПЛК ?
    На самом деле в МВ210 можно менять и тип и диапазон, но придётся вам попотеть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А не проще на 1 канал подключить 1 датчик, а на 2 канал другой и переключать только каналы в ПЛК ?
    На самом деле в МВ210 можно менять и тип и диапазон, но придётся вам попотеть.
    У меня так и есть, 1 канал 4-20мА, 2 канал термосопротивление - просто требуется в HMI в настройках выдать диапозон измерения. Допустим был датчик уровня 0-6м, стал 0-10м, температура была -50...+110, стал -40...+120 - чтобы менял сам оператор без переконфигурорования модуля МВ210-101
    можно снимать чисты показания с модуля и преобразовывать в программе плк?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    У меня так и есть, 1 канал 4-20мА, 2 канал термосопротивление - просто требуется в HMI в настройках выдать диапозон измерения. Допустим был датчик уровня 0-6м, стал 0-10м, температура была -50...+110, стал -40...+120 - чтобы менял сам оператор без переконфигурорования модуля МВ210-101
    можно снимать чисты показания с модуля и преобразовывать в программе плк?
    Можно снимать 4-20 мА и преобразовать в нужный диапазон, есть ФБ типа Scale для таких случаев.
    Другой вопрос, в модуле тоже надо менять диапазон датчика или ставить максимально возможный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2026 в 15:19.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 16:58
  2. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  3. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. Несолько slave по одному интерфейсу
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 10:19