    Так ограничение по току в блоках питания(если такая функция присутствует) это аварийный режим, чтобы большей беды не было, в смысле, силовые элементы БП не пыхнули, не надо путать со стабилизаторами тока, это совсем разные вещи, мне так кажется.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    У этого БП есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
    Что бы это значило?!

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    У этого БП есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
    Что бы это значило?!
    Это даже у переводчика бесполезно спрашивать.
    Видел как-то:
    "металлический диск диаметром 15 мм с отверстием 6 мм толщиной 1 мм". По русски - шайба.

  4. #14

    По умолчанию

    В самой инструкции дана диаграмма:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DRA-60-24.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	80.1 Кб 
ID:	90250
    - на которой видно, что если ток не превышает заданный, то стабилизация напряжения
    - потом фиксирует заданный ток, снижая напряжение до 3v
    - дальше сработает защита

    Если запитать от него ПР, при каком напряжении ПР уже отключиться? (20 - 36)
    Да и запитывать сами выходные источники AO можно до какого напряжения? (15 - 30)
    На питание ПР нужен свой БП!
    Последний раз редактировалось EFrol; Вчера в 19:26.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    У этого БП есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
    Что бы это значило?!
    Ток в нагрузке ограничивается на уровне 100% от номинала путём регулирования выходного напряжения в диапазоне 3...24 V. При КЗ в нагрузке напряжение на выходе падает до нуля.
    Последний раз редактировалось IVM; Сегодня в 07:37.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Управление током с аналогового выхода
    от Artem2928a в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 15:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  4. CFC - задать имя блока через переменную
    от Evgengold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 21:21
  5. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •