    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Попробовал тестовый проект запустить на своёи ПЛК. В качестве OPC UA клиента использую Multi-Protocol MasterOPC Server. При попытке проверить количество клиентов ПЛК пишет нуль
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи) и подготовьте удаленный доступ.

    P.S. - в ПЛК210-0x (как и в ПЛК200, и в СПК1хх [М01]) утилита ss, используемая в примере, отсутствует.
    Вместо нее воспользовались командой
    Код:
    netstat -tn | grep ':4840 ' | grep ESTABLISHED | wc -l